土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓管道,是否有规范规定不能用镀锌钢管?
有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧?

是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?

全部回答(32 )

  • a_kang

    可以用了,但就是必须做防腐!

    2019-08-30 13:34:30 来自 PC 评论 举报
  • dfdfdf666666
    可以用镀锌钢管,但是连接难处理
    2014-08-20 11:32:20 来自 PC 评论 举报
  • alan881004
    球墨铸铁管耐符石但太脆 怕沉降,而且接头安装不好搞,角度限制较多、室外推荐用钢丝网骨架朔料管
    2014-03-01 03:06:01 来自 PC 评论 举报
  • n53618861
    前来学习~~~~~~~~~~
    2014-02-18 16:25:18 来自 PC 评论 举报
  • durreschen
    现在一般用PE管了
    2014-02-10 11:33:10 来自 PC 评论 举报