如果利用水塘作为消防储备水,是否需要在水塘边设泵房
如果利用水塘作为消防储备水,是否需要在水塘边设泵房
我设计一厂区,厂区边由1500立方米容量的水塘,而消防用水只需300方。我想利用水塘作为消防储备水,这样就不必设消防水池了,请问:
1。是否需要在水塘边设消防泵房。
2。可否只在库房储存两台机动消防泵,然后前10分钟消防用水由水塔提供,后期的消防用水由机动消防泵从水塘抽水。
发布于
2003-12-12 10:26:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(92 )
gaojunfeng404
用的是同步叠片自吸形式的消防水泵
2014-07-22 14:50:22
来自 PC
评论
举报
gaojunfeng404
我做过用景观水池做消防水源
2014-07-22 14:48:22
来自 PC
评论
举报
菠萝不甜
消防水池的水是专用水。
水塘的水,无法保障
2014-07-21 16:22:21
来自 PC
评论
举报
lht0629
你可以保证水自然淹过泵进水口吗
2014-07-21 11:04:21
来自 PC
评论
举报
攻城师89209
消防泵房不可以,消防泵有自灌要求,其它泵房没要求。
2014-07-17 15:21:17
来自 PC
评论
举报