单位调换办公室,接电源插头,把本层的主开关断开,接好后把开关合上,没电,分析原因上级掉闸,经确认,确实如此。我认为不该出现这样的问题。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-7 22:22 编辑 ]

全部回答(32 )

  • loujinpu
    上一级开关是否带漏电保护,可能是工作零线和保护接地颠倒或是线路有接地,你肯定接错线了。
    2012-01-19 09:34:19 来自 PC 评论 举报
  • hbhswdm
    没有接错线。搬桌子时剪断的,接时颜色对颜色,没错的。看到各位分析的原因,我得找物业看看上级是否为漏电开关。
    2012-01-18 17:25:18 来自 PC 评论 举报
  • xiaomowangsen
    冲击电流应该不存在吧?当总开断开时,电脑是未开机的;当合上总开时,电脑也不会自己启动,不存在启动电流(,当合上电的瞬间,人把所有电脑同时启动的可能性基本上为零)
    2012-01-11 20:40:11 来自 PC 评论 举报
  • jpy0826
    可能是你的上级带漏电功能,你在带负荷断开主开关时电流过大引起上级开关动作!
    2012-01-11 19:57:11 来自 PC 评论 举报
  • lizuyun3376062
    2012-01-11 11:37:11 来自 PC 评论 举报