土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 烟感,温感如何确定其保护半径
烟感,温感如何确定其保护半径
好像跟高度还有关系

全部回答(6 )

  • 木易猛
    谢谢楼主的分享
    2017-07-23 09:31:23 来自 PC 评论 举报
  • liu8661497
    非常不错的解释
    2017-07-17 17:03:17 来自 PC 评论 举报
  • headvoice
    保护面积跟保护半径两者都要考虑呀。
    2012-07-23 18:15:23 来自 PC 评论 举报
  • ae2008
    在选用感烟探测器时,是根据保护面积还是保护半径?保护面积为60m2,保护半径却是5.8m,这两个数据相差很大啊?
    2012-07-12 21:04:12 来自 PC 评论 举报
  • hushan0
    火灾探测器的设置与布局
      1 探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。
      2 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径,应按表13.5.2确定。

    表13.5.2 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径

    火灾
    探测器的种类
    地面
    面积
    S(㎡)
    房间
    高度
    h(m)
    一只探测器的保护面积A和保护半径R
    屋顶坡度 θ
    θ≤15°
    15°< θ≤30°
    θ>30°
    A
    (㎡)
    R
    (m)
    A
    (㎡)
    R
    (m)
    A
    (㎡)
    R
    (m)
    感烟
    探测器
    S≤80
    h≤12
    80
    6.7
    80
    7.2
    80
    8.0
    S>80
    6
    80
    6.7
    100
    8.0
    120
    9.9
    h≤6
    60
    5.8
    80
    7.2
    100
    9.0
    感温
    探测器
    S≤30
    h≤8
    30
    4.4
    30
    4.9
    30
    5.5
    S>30
    h≤8
    20
    3.6
    30
    4.9
    40
    6.3
      3 在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
      4 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
      5 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
      6 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
      7 天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时,宜设置在入口附近。
      8 在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。
      9 在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。
      10 电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。在下述场所可以不安装火灾探测器:
      1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似的场所)。
      2)垃圾井顶部平顶安装火灾探测器检修困难时。
      11 感烟、感温探测器的安装间距,不应超过附录D.1中由极限曲线D1~D11(含D9')所规定的范围。
     12 安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:
      1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m;
      2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m;
      3)距电风扇的净距不应小于1.5m ;
      4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m;
      5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m;
      6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m;
      7)与防火门、防火卷帘的间距,一般在1~2m的适当位置。
    13.5.3 探测器数量的确定
      1 一个探测区域内所需设置的探测器数量,应按下式计算:
          (13.5.3)
      式中 N 一个探测区域内所需要设置的探测器数量(只), N取整数;
        S 一个探测区域面积(㎡)
       A 探测器的保护面积(㎡)
        K 校正系数,重点保护建筑采取0.7~0.9,非重点保护建筑取1。
      2 在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。
      3 当梁突出顶棚的高度在200~600mm时,按附录D.2和D.3确定梁的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
      4 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
      5 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按本章第13.5.3条1款的规定计算探测器的设置数量。
      6 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响,视为平顶棚。
    2012-01-25 15:40:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 246 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10