烟感,温感如何确定其保护半径
烟感,温感如何确定其保护半径
烟感,温感如何确定其保护半径
好像跟高度还有关系
发布于
2012-01-03 10:22:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
木易猛
谢谢楼主的分享
2017-07-23 09:31:23
来自 PC
评论
举报
liu8661497
非常不错的解释
2017-07-17 17:03:17
来自 PC
评论
举报
headvoice
保护面积跟保护半径两者都要考虑呀。
2012-07-23 18:15:23
来自 PC
评论
举报
ae2008
在选用感烟探测器时,是根据保护面积还是保护半径?保护面积为60m2,保护半径却是5.8m,这两个数据相差很大啊?
2012-07-12 21:04:12
来自 PC
评论
举报
hushan0
火灾探测器的设置与布局
1
探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。
2
感烟、感温探测器的保护面积和保护半径,应按表13.5.2确定。
表13.5.2 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径
火灾
探测器的种类
地面
面积
S(㎡)
房间
高度
h(m)
一只探测器的保护面积A和保护半径R
屋顶坡度
θ
θ
≤15°
15°<
θ
≤30°
θ
>30°
A
(㎡)
R
(m)
A
(㎡)
R
(m)
A
(㎡)
R
(m)
感烟
探测器
S≤80
h≤12
80
6.7
80
7.2
80
8.0
S>80
6
80
6.7
100
8.0
120
9.9
h≤6
60
5.8
80
7.2
100
9.0
感温
探测器
S≤30
h≤8
30
4.4
30
4.9
30
5.5
S>30
h≤8
20
3.6
30
4.9
40
6.3
3
在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
4
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
5
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
6
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
7
天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时,宜设置在入口附近。
8
在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。
9
在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。
10
电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。在下述场所可以不安装火灾探测器:
1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似的场所)。
2)垃圾井顶部平顶安装火灾探测器检修困难时。
11
感烟、感温探测器的安装间距,不应超过附录D.1中由极限曲线D1~D11(含D9')所规定的范围。
12
安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:
1)与照明灯具的水平净距不应小于0.2m;
2)感温探测器距高温光源灯具(如碘钨灯、容量大于100W的白炽灯等)的净距不应小于0.5m;
3)距电风扇的净距不应小于1.5m ;
4)距不突出的扬声器净距不应小于0.1m;
5)与各种自动喷水灭火喷头净距不应小于0.3m;
6)距多孔送风顶棚孔口的净距不应小于0.5m;
7)与防火门、防火卷帘的间距,一般在1~2m的适当位置。
13.5.3
探测器数量的确定
1
一个探测区域内所需设置的探测器数量,应按下式计算:
(13.5.3)
式中
N
一个探测区域内所需要设置的探测器数量(只),
N
取整数;
S
一个探测区域面积(㎡)
A
探测器的保护面积(㎡)
K
校正系数,重点保护建筑采取0.7~0.9,非重点保护建筑取1。
2
在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。
3
当梁突出顶棚的高度在200~600mm时,按附录D.2和D.3确定梁的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
4
当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
5
当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按本章第13.5.3条1款的规定计算探测器的设置数量。
6
当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响,视为平顶棚。
2012-01-25 15:40:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
wunai925921
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
195
回复
160
粉丝
3
+ 关注
私信
建筑智能化
返回版块
12.32 万条内容 · 246 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
1 探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。
2 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径,应按表13.5.2确定。
表13.5.2 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径
火灾
探测器的种类
面积
S(㎡)
高度
h(m)
(㎡)
(m)
(㎡)
(m)
(㎡)
(m)
探测器
探测器
4 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
5 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
6 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。
7 天棚较低(小于2.2m)且狭小(面积不大于10㎡)的房间,安装感烟探测器时,宜设置在入口附近。
8 在楼梯间、走廊等处安装感烟探测器时,应选在不直接受外部风吹的位置。当采用光电感烟探测器时,应避开日光或强光直射探测器的位置。
9 在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应避开其入口边缘1.5m安装。
10 电梯井、未按每层封闭的管道井(竖井)等安装火灾探测器时应在最上层顶部安装。在下述场所可以不安装火灾探测器:
1)隔断楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井及其他类似的场所)。
2)垃圾井顶部平顶安装火灾探测器检修困难时。
11 感烟、感温探测器的安装间距,不应超过附录D.1中由极限曲线D1~D11(含D9')所规定的范围。
12 安装在天棚上的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持在:
13.5.3 探测器数量的确定
1 一个探测区域内所需设置的探测器数量,应按下式计算:
(13.5.3)
式中 N 一个探测区域内所需要设置的探测器数量(只), N取整数;
S 一个探测区域面积(㎡)
A 探测器的保护面积(㎡)
K 校正系数,重点保护建筑采取0.7~0.9,非重点保护建筑取1。
2 在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保护面积的影响。
3 当梁突出顶棚的高度在200~600mm时,按附录D.2和D.3确定梁的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
4 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
5 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,则应将被隔断的区域视为一个探测区域,并应按本章第13.5.3条1款的规定计算探测器的设置数量。
6 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响,视为平顶棚。