土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机回油问题

压缩机回油问题

发布于:2011-12-29 17:08:29 来自:暖通空调/制冷技术 39 6578 [复制转发]
低温冷水机组,干式蒸发器,工质R22,低压3.7bar,高压13.5bar,蒸发器出水6度,冷凝器出水34度,排气85度但有喷液装置开始喷液。
问题:1、油分不回油。2、压缩机油镜有泡(不喷液时也有)。3、一停机卸载,油镜就开始有大量气泡,油很快被带出压缩机,油位报警。
疑问:1、油分内流速0.9m/s,觉得还可以,不回油应该是油分坏了。2、排气过热度高,证明没有液击,油镜为什么有泡?3、停机卸载时怎么会有液体进入压缩机。
我已试车3天,都是这样,求解!

全部回复(39)

只看楼主 我来说两句
  • a1773640415
    a1773640415 沙发
    小弟也有一回油问题,比泽尓40Hp,铝排,有五个膨胀阀,≮≯5,试机三月,油压保,清洗滤油棒,换轴封,机皿正常,又三,四月油压时报,时不报,上门看油位几乎没有,开机皿五分钟,油不能回,关机收汇沸,看膨胀阀滤网也正常。又开机,三,五分钟油象再漫漫回,十分钟左右油位基本正常,,又观三,四小时一切正常。机皿是好了,但不知为什么?认真听师付门绘分析,谢认了。
    2012-02-23 21:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • mohoutai
    mohoutai 板凳
    排气过热度高并不代表回气不可能带液啊,有可能是系统有空气而导致排气过热度高,所以应该把冷凝气的针阀打开排一下空,再考虑是否是其他原因。
    2012-02-22 10:41:22

    回复 举报
    赞同0
  • zbblzl
    zbblzl 地板
    制冷剂过多或流量过大,蒸发器温度低(蒸发器水流量不足)
    2012-02-21 19:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • wjs471574050
    如果喷液电磁阀关不死肯定是一开机要不咣当要不马达堵转
    2012-02-21 14:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • wjs471574050
    您是怎么判断机器的油分不回油的,你的机器是外置油分还是内置油分没有进行详细说明,无论你的机器是内置油分还是外置油分如果回油不正常只要机器运行就会有低油位报警,如果是内置油分停机后低油位报警并且一会就可以消除警报那应该是停机后排气腔气体反冲所致,这个是通病只要在油位开关上加一个时间继电器即可时间设20s即可,另外你这台机器膨胀阀貌似调小了
    2012-02-21 14:30:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(39条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.39 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

—25℃低温冷水机组设计需要注意哪些问题?

公司有个项目,要求冷却水出水-25℃,回水要求-20℃,但是等一个工作过程完成大概5-6分钟内水温又需要升到25℃,机组做水冷却方式,想请教各位,设计这类机组要注意哪些问题?蒸发温度、冷凝温度取值多少?压缩机准备用活塞的,两器用钎焊式板换,油分、气分、储液器都配了,还有哪些问题要注意?