土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 浅析水准测量的误差来源及控制方法

浅析水准测量的误差来源及控制方法

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:建筑结构/结构资料库 42 4825 [复制转发]
论文简介:

水准测量是确定公路工程地面点高程的方法之一,是高程测量中精度较高且常用的方法。实施过程中,需要几个人合作才能完成,误差允许范围内的精度由于仪器和人为的影响而不容易控制,而且易出现隐蔽性错误,如果不能及早发现,基础资料是错误的,从而水准点高程不正确,直接影响路线纵断面设计和施工。



附件名:20059191127095691835/1.htm

文件大小:144K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • liugl123456789
    我谢谢你的爱!!!!请你喝酒!!:time: :time: 送你一枝花!!:call: :call:
    2008-10-07 06:47:07

    回复 举报
    赞同0
  • liugl123456789
    :handshake :handshake :time:
    2008-10-07 06:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • liugl123456789
    3、等电位联结线
    当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位
    联结线,并应将其就近连到环形接地体、内部环形导体应连到钢筋或其他屏蔽构
    件上(如金属立面),宜每隔5m 连接一次。
    4、等电位接地网
    一般用直径10mm 的圆钢或10mm×4mm 的扁钢焊接成接地网,网孔不应小于
    1.5m×1.5m 网格,敷设在变(配)电所地坪0.5m 下,网格与接地体直接连接,再
    与变压器中性点和总等电位联结铜排连接,沿变(配)电所内墙适当位置,多处
    设置接地端子,供所内设备外壳及金属构件保护接地。
    四、金属装置的等电位联结
    1、等电位联结点
    所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺
    寸的内部导电物体,其等电位联结应以最短路径连到最近的等电位联结线或其他
    已做了等电位联结的金属。各导电物体之间宜附加多次互相连接。
    在地下室或靠近地平面处,联结导线应连到连接板(联结母线)上,联结板
    的构成和安装要易于接近检查。联结板应与接地装置联结对于大型建筑物,如果
    联结板之间有联结,可装设多块联结板。高度超过20m 的建筑物,在地面以上垂
    直每隔不大于20m 处、联结板应与联结各处下线的水平环形导体联结。在那些满
    足不了安全距离的地方应设等电位联结。对有电气贯通钢筋网的钢筋混凝土建筑
    物、钢构架建筑物、有等效,建筑物内的金属装置通常不需要做等电位联结。
    2、各种管道的等电位连接
    建筑物内的金属管道的连接处一般不需要加跨接线,对金属管道系统中的小
    段塑料管需作跨接。给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等电位联结和
    接地的有效。装有金属外壳排风机、空调器的金属门、窗框或靠近电源插座的金
    属门、窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属栏杆、吊顶龙骨等金属体需
    做等电位联结。为避免用燃气管道作接地板,燃气管入户后应插入一绝缘段(例
    如在法兰盘间插入绝缘板)以与户外埋地的燃气管隔离。为防雷电流在燃气管道
    内产生电火花,在绝缘段两端应跨接火花放电间隙,如图6-53 所示。

    一般场所离人站立处不超过10m 的距离内如有地下金属管道或结构即可认为
    满足地面等电位的要求,否则应在地下加埋等电位带。
    3、等电位联结线的连接
    等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、
    气孔及未焊透等情况;也可采用压接,这时应注意接触面的光洁、足够的接触压
    力和接触面积;也可采用熔接。在腐蚀性场所应采取防腐措施,如热镀锌或加大
    导线截面积等。
    等电位联结端子板采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测。等电位联结线及
    端子板宜采用铜质材料,但与基础钢筋或地下的钢材管道相连时,铜和铁具有不
    同的电位。铜的标准电位是±0.35V,铁的标准电位是-0.44V,由于土壤中的水分
    和盐类形成原电池,产生电化学腐蚀,基础钢筋和钢管将被腐蚀。因此,在土壤
    中应避免使用裸铜线或带铜皮的钢线作为接地极引入线,宜用钢材与基础钢筋作
    联结,以与基础钢筋的电位一致,避免引起电化学腐蚀。
    等电位连接线采用钢材焊接时,应采用搭接并应按照接地线的连接的方法和
    要求施工。
    当等电位联结线采用不同材质的导体连接时,可采用熔接法进行连接,也可
    采用压按法,压接时压接处应进行热镀锌处理。
    等电位联结线在地下暗敷时,其导体之间的连接禁止采用螺栓压接。等电位
    联结用的螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。
    等电位联结线应有黄绿相间的色标,在等电位联结端子板上应刷黄色底漆并标
    以黑色记号,其符号为“ ”
    对于暗敷的等电位联结线及其连接处,电气施工人员应做隐检记录及检测报
    告,对于隐藏部分的等电位联结线及其连接处应在竣工图上注明其实际走向和部
    位。
    为保证等电位联结线及其连接处,电气施工人员应做隐检记录及检测报告,
    对于隐藏部分的等电位联结线及其连接处应在竣工图上注明其实际走向和部位。
    为保证等电位联结的顺利施工和安全运行,电气、土建、水暖等管道检修时,
    应由电气人员在断开管道前预先接通跨接线,以保证等电位联结的始终导通。
    五、潮湿场所局部辅助等电位联结
    1、卫生间局部辅助等电位联结
    卫生间局部辅助等电位联结如图6-57 所示。辅助等电位联结必须将卫生间内
    所有装置外可导电部分,与位于房间内的外露可导电部分的保护线连结起来,并
    经过总接地端子与相连。如果浴室内原无PE 线,浴室内的局部等电位联结不得与
    浴室外的PE 线相连;若室内有PE 线,浴室内的局部等电位联结必须与PE 线相连。
    2、游泳池局部辅助等电位联结
    游泳池局部辅助等电位联结如图6-58 所示。辅助等电位联结必须将游泳池内
    所有装置外可导电部分,与位于池内的外露可导电部分的保护线连接起来,并经
    过总接地端子与接地装置相连。具体包括如下部分。
    1)水池构筑物的所有金属部件,包括水池外框,石砌挡墙和跳水台中的钢筋。
    2)所有成型外框。
    3)固定在水池构筑物上或水池内的所有金属配件。
    4)与池水循环系统有关的电气设备的金属配件,包括水泵电动机。
    5)水下照明灯的电源及灯盒、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等。
    6)采用永久性间壁将其与水池地区隔离的所有固定的金属部件。
    7)采用永久性间壁将其与水池地区隔离的金属管道和金属管道系统等。
    六、等电位联结导通性的测试
    等电位联结安装完毕后应进行导通性测试。测试用电源可采用空载电压为4~
    24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等
    电位联结范围内的金属管道等金属体,末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电
    位联结是有效的,若发现导通不良的管道连接处应定期作导通性测试。
    对等电位联结进行导通性测试,即是对等电位用的管夹、端子板、联结线、
    有关接头、截面和整个路径上的色标进行检验,等电位联结的有效期必须通过测
    定来证实。
    七、工程的交接验收
    1、等电位联结的工序交接确定
    1)总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的
    接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做等
    电位联结。
    2)辅助等电位联结:对供辅助等电位联结用的接地母线的位置确定检查,才
    能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结。
    3)对特殊要求的建筑物金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经检查确认,才能与
    接地线连接。
    2、在验收时应按下列要求进行检查
    1)整个等电位连接网的连接可靠,等电位联结线规格正确,防腐层完好,标
    志齐全明显。
    2)等电位联结的位置符合设计要求。
    3)等电位联结端子板的数量和位置符合设计要求。
    3、在验收时应提交下列资料和文件
    1)实际施工的竣工图。
    2)变更设计的证明文件。
    3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录等)。
    4)测试记录。
    __
    2008-10-07 06:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • liugl123456789
    等电位联结的目的在于减少需要防雷的空间内各金属物与各系统之间的电位
    差,以减小在需要防雷的看见内发生火灾、爆炸、生命危险等所造成的经济损失。
    对穿过个防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均
    应在界面处做等等电位联结。
    等电位联结是用连接导线或过电压保护器将处在需要防雷的空间内的防雷装
    置、建筑物的金属构架、金属装置、外来的导电物体、电气和电信装置等连接起
    来,是各个外露可导电部分及装置外导电部分的电位做实质上相等的电气联结。
    用作等电位联结的保护线称为等电为联结线。
    2、总等电位联结(MEB)
    总等电位联结是在建筑物电源线路进线处,将建筑物内的主保护(PE)干线、
    接地干线、总水管、集中采暖及空气调节系统的主要立管及建筑物金属构架等相
    互做电气连接。每个建筑物都应设总电位联结线。
    MEB 端子板宜设置在电源进线或进线配电盘处,并应加防护罩或装在端子箱
    内,防止无关人员触动,如图6-53 所示。
    对多电源进线的建筑物每个电源进线都需作各自的总等电位联结,所有总等
    电位联结系统之间应就近互相连通,使整个建筑物电气装置处于同一电位水平上,
    如图6-54 所示。
    室外环形接地体可采用40mm×4mm 镀锌扁钢,室内环形导体可采用40mm×4mm
    镀锌扁钢或铜带,室内环形导体宜明敷,在支撑点处或过墙处为了防腐应有绝缘
    防护。
    3、辅助等电位联结(SEB)
    在一个装置或部分装置内,如果作用于自动切断供电的间接接触保护不能满
    足规范规定的条件时,则需要设置辅助等电位联结。
    辅助等电位联结必须包括固定式设备的所有能同时触及的外露可导电部分和
    装置外可导电部分。
    4、局部等电位联结(LEB)
    在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。通过局部
    等电位端子板将PE 母线或PE 干线、公用设施的金属管道、建筑物金属结构等部
    分互相连通。
    筑龙网 www.zhulong.com
    建 筑 电 气 施 工 技 术
    177
    在如下情况下需做局部等电位联结:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时
    间过长,不能满足防电击要求;TN 系统内自同一配电箱供电给固定式和移动式两
    种电气设备而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要
    求;为满足浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等场所对防电击的特殊要求;为
    满足防雷和信息系统抗干扰的要求。
    5、辅助等电位联结与局部等电位联结的联系与区别
    在建筑物做了总等电位联结之后,在伸臂范围内的某些外露可导电部分与装
    置外可导电部分之间,再用导线附加连接,以使其间的电位相等或更接近,称为
    辅助等电位联结。局部等电位联结可看作一局部场所范围内的多个辅助等电位联
    结。
    6、等电位联结和接地的区别如图6-55 所示。
    建筑物内混合等电位联结示意图如图6-56 所示。
    二、联结线的截面
    等电位联结线的截面积见表6-6
    表6-6 等电位联结线的表面
    截面积
    总等电位
    联结
    局部等电位联结 辅助等电位联结
    两电气设备外露导
    电部分间
    较小PE 线截

    一般值
    大于等于进线
    PE(PEN)线截
    面积的一半
    大于等于场所内最大
    PE(PEN)线截面积的
    一半
    电气设备与装置外
    露导电部分间
    PE 线截面的
    一半
    6mm2 铜线 有机械保护时
    2.5 mm2 铜线
    或4 mm2铝线
    16mm2 铝
    线
    无机械保护时 4mm2 铜线
    最小值
    50 mm2 铁
    与辅助等电位联结线
    相同
    16mm2 铁线
    最大值
    25 mm2 铜线或
    相同电导值的
    导线
    筑龙网 www.zhulong.com
    建 筑 电 气 施 工 技 术
    178
    等电位端子板的截面应满足力学性能的要求,并不得小于所接联结线的截面。
    2、防雷等电位的最小截面积
    连接各等电位联结线或将其连到接地装置的导体,以及流过的电流大于或等
    于总雷电流25%的等电位联结导体(干线),其截面积不应小于表6-7 的规定。
    将内部金属装置连到等电位联结线的导体,以及流过的电流小于总雷电流25%
    的等电位连接导体(支线),其截面积应不小于表6-8 的规定。
    当建筑物内有信息系统时,在那些要求雷击电磁脉冲影响最小处,等电位宜
    采用金属板,并与钢筋或其他屏蔽构件作多点连接。
    表6-7 连接各等电位联结线或将其连到接地装置的导体的最小截面积
    防雷建筑物的类别 材料 截面积/ mm2
    铜 16
    铝 25 一、二、三类
    铁 50
    注:铜或镀锌钢等电位联结线的截面积应不小于50mm2。
    表6-8 将内部金属装置连到等电位联结线的导体是最小截面积
    防雷建筑物的类别 材料 截面积/ mm2
    铜 6
    铝 10 一、二、三类
    钢 16
    不允许金属管道、输送爆炸气体或液体的金属管道、正常情况下承受机械压
    力的结构部分、易弯曲的金属部分、钢索部分作联结线。
    三、等电位联结的施工
    等电位系统必须与所有设备的保护线(包括插座的保护线)联结。
    1、总等电位联结
    2、设置总等电位可利用截面为100mm×10mm,长度为1m 的铜排,每隔50mm
    钻φ12mm 孔,设置在变电所便于接引线的位置,至少三处与接地体可靠连接(变
    筑龙网 www.zhulong.com
    建 筑 电 气 施 工 技 术
    179
    压器中性点、附近接地体、变配电所内接地网格),确保总等电位铜排的电位是地
    电位(接地电阻≤1Ω),若未满足,必须增加与接地体的连接。
    在TN-S 系统中,中性线N 与变压器中性点一起接地,也可以接在总等电位铜
    排上,此外N 线严禁与任何“地”有电气连接。
    2、等电位联结干线
    建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2 处直接连接的接地干线或
    总等电位箱引出。等电位联结干线或局部等电位箱的联结线形成环形网路,环形
    网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱联结。支线间不应串联联结。
    3、PE 干线
    交流设备外壳保护接地PE 干线可以采用五芯电缆或五芯封闭母线槽,其中一
    芯作为PE 干线,多用在PE 线无分支的场所,它的接地阻抗较小,提高接地故障
    保护灵敏度,但难以做到与防雷系统绝缘隔离,引接线不方便。
    PE 干线也可以采用在四芯电缆或四芯封闭母线槽近旁单独设置PE 干线,采用
    镀锡铜排,下端与总等电位联结铜排连接,每隔0.5m 钻φ12 孔,供PE 分支线连
    接用,易做到与防雷接地系统绝缘隔离。铜排截面积见表6-8。
    交流设备保护接地,应设置PE 干线,采用裸铜排,截面按表6-9 选择,敷设
    在建筑电气(强电)竖井中,,引导各个楼层。在每一层搂,接近用电设备的地方,
    设置一辅助等电位铜排,用绝缘子支承铜排,与防雷系统隔离。设备外壳及设备
    附近非带电导体,用6mm2 及以上铜芯黄绿色绝缘线连接到辅助等电位铜排上。PE
    干线下端与总等电位铜排连接。
    表6-9 铜 排 截 面 积 (单位:mm2)
    相导体的截面积 相应保护导体的最小截面积
    S≤16
    16<S≤35
    35<S≤400
    400<S≤800
    S>800
    S
    16
    S/2
    200
    S/4
    2008-10-07 06:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • liugl123456789
    2、防静电接地
    1)生产、贮存和装卸液化石油气、可燃气体、易燃液体的设备。贮罐、管道、
    机组和利用空气干燥、掺合、输送易产生静电的粉末、粒状的可燃固体物料的设
    备、管道以及可燃粉尘的袋式集尘设备,其防静电接地的安装,除应按照国家现
    行有关防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值应符合设计规定。
    2)设备、机组、贮藏、管道等防静电接线,应单独与接地体或接地干线相连,
    除并列管道外不得互相串联接地。
    3)防静电接地线的安装,应与设备、机组、贮藏等固定接地端子或螺栓连接,
    连接螺栓不应小于M10,并应有防松装置和涂以电力复合脂。当采用焊接端子连
    接时,不得降低和损伤管道强度。
    4)当金属法兰采用金属或卡子相紧固时,可不另装跨接线。在腐蚀条件下安
    装前,应有两个及以上螺栓和卡子之间的接触面去锈和除油污,并应加装防松螺
    母。
    5)当爆炸危险区内的非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距离小
    于100mm 时,宜每隔20m 用金属线跨接;金属管道相互交叉的净距离小于100mm
    时,应采用金属线跨接。
    6)容量为50m3 及以上的贮罐,其接地点不应少于两处,且接地点的间距不
    应大于30m,并应在罐体底部周围对称与接地体连接,接地体应连接成环形的闭
    合电路。
    7)易燃或可燃液体的浮动式贮罐,在无防雷接地时,其罐顶与罐体之间应采
    用铜软线作不少于两处跨接,其截面积不应小于25mm2,且其浮动式电气测量装
    置的电缆,应在引入贮罐处将铠装、金属外壳连接,并应引至罐、槽的外壁与接
    地体连接。
    8)钢筋混凝土的贮罐或贮槽,沿其内壁的防静电接地导体,应与引入的金属
    管道及电缆的铠装、金属外壳连接,并引至罐、槽的外壁与接地体相连。
    9)非金属的管道(非导电的)、设备等,其外壁上缠绕的金属丝网、金属带
    等,应紧贴其表面均匀地缠绕,并应可靠地接地。
    10)可燃粉尘的袋式集尘设备,织入袋体的金属丝的接地端子应接地。
    11)皮带传动的机组及其皮带的防电接地刷、防护罩、均应接地。
    筑龙网 www.zhulong.com
    建 筑 电 气 施 工 技 术
    173
    引入爆炸危险环境的金属管道、配线的钢管、电缆的铠装及金属外壳,均应
    在危险区域的进口处接地。
    八、接地电阻的测试
    接地装置的接地电阻是接地体的对地电阻和接地线电阻的总和。接地电阻的
    数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。有关规程对部分
    电气设备接地电阻的规定数值见表6-5。
    表6-5 部分电气装置要求的接地电阻值 (单位:Ω)
    接地类别 接地电
    单台容量小于100kV·A 10
    TN、TT 系统中变压器中性点接地
    单台容量在100 kV·A 及以上 4
    电力设备接地电阻10Ω 30
    0.4Kv、PE 线重复接地
    电力设备接地电阻4Ω 10
    IT 系统中,钢筋混凝土杆、铁杆接地 50
    100kV·A 以下 10
    中性点接地
    100kV·A 及以上 4
    防雷接地 10
    柴油发电机组接地
    燃油系统设备及管道防静电接地 30
    直流地 1~4
    其他交流设备的中性点接地(功率地) 4
    保护地 4
    电子设备接地
    防静电接地 30
    一类防雷建筑物的防雷接地 40
    二类防雷建筑物的防雷接地 20
    建筑物用避雷带作防雷保
    护时
    三类防雷建筑物的防雷接地 30
    采用共用接地装置,且利用建筑物基础钢筋作接地装置时 1
    常用的接地电阻测量仪有ZC—8 型、ZC—29 型两种。在接地电阻测试前要先
    拧开接地线或防雷接地引下线断接卡子的紧固螺栓。ZC—8 型接地电阻测量仪由
    手摇发电机、电流互感器、滑线变阻器及检流器等组成。三个端钮仪表进用用于
    筑龙网 www.zhulong.com
    建 筑 电 气 施 工 技 术
    174
    流散电阻的测量,四个端钮既可用于流散电阻测量,也可用于土壤电阻率的测量。
    使用接地电阻测量仪时,用专用导线将E′P′和C′联于仪表相应的钮端,
    如图6-52 所示。沿被测接地体E′,将电位探测针P′和电流探测针C′,依直
    线彼此相距20m 插入地下,电位探测针P′插在E′和电流探测针C′之间。
    将仪表水平放置,检查检流计的指针是否指于中心线上,否则可用零位调整
    器将其调到指针于中心线。将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢地转动发电机的
    摇把,同时旋动“测量标度盘”使检流计的指针位于中心线。当检流计的指针接
    近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到120r/min 以上,调正“测量标度盘”
    使指针指于中心线上。当“测量标度盘”的读数小于1 时,应将倍率标度置于较
    小的倍数,再重新调正“测量标度盘”以得到正确读数。用“测量标度盘”的读
    数乘以倍率标度的倍数,即为所测的接地电阻值。
    用所测的接地电阻值,乘以季节系数,所得结果即为实测接地电阻值。
    九、工程的交接验收
    1、接地装置安装工序交接确认
    1)建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查
    确认,才能支模或浇捣混凝土。
    2)人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和
    敷设地下接地干线。
    3)接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检
    查确认,才能相互焊接。
    4)装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。
    2、在验收时应按下列要求进行检查
    1)整个接地网外露部分的连接应可靠,接地线规格应正确,防腐层应完好,
    标志应齐全明显。
    2)避雷针(带)的安装位置及高度应符合设计要求。
    3)供连接临时接地线用的连接板的数量和位置应符合设计要求。
    4)工频接地电阻值及设计要求的其他测试参数应符合设计规定,雨后不应立
    即测量接地电阻。
    3、在验收时应提交下列资料和文件
    筑龙网 www.zhulong.com
    建 筑 电 气 施 工 技 术
    175
    1)实际施工的竣工图。
    2)变更设计的证明文件。
    3)安装技术记录(包括隐蔽工程记录等)。
    4)测试记录。
    4、在有爆炸危险环境下接地工程的交接验收
    1)防爆电气设备在试运行中,防爆电气设备外壳的温度不得超过规定值。正
    压型电气设备的出风口,应无火花吹出。当降低风压、气压时,微压继电器应可
    靠动作。防爆电气设备的保护装置及连锁装置,应动作正确、可靠。
    2)工程竣工验收时,尚应进行下列检查:防爆电气设备的铭牌中,必须标明
    国家指定的检验单位发给的防爆合格证号;设备的类型、级别、组别,应符合设
    计要求;设备的外壳应无裂纹、损伤;油漆应完好,接线盒盖应紧固,且固定螺
    栓及防松装置应齐全;防爆充油形电气设备不得有渗油、漏油现象,其油面高度
    应符合要求;正压型电气设备的配线工程,其线路走向、高程,应符合设计,线
    路应标有天蓝色的标志;电气装置的接地或接零、防静电接地,应符合设计要求,
    接地应牢固可靠。
    3)在验收时,应提交下列文件和资料:变更设计部分的实际施工图;变更设
    计的证明文件;制造厂提供的产品使用说明、试验记录、合格证件及安装图样等
    技术文件。
    4)除应按有关现行国家标准电气装置安装工程施工及验收规范相应规定提供
    有关设备的安装技术记录外,尚应提交有测隙孔的增安型电动机定子、转子间单
    边气隙的测量记录。
    5)除应按有关现行国家标准中电气装置的安装工程施工及验收规范里相应的
    规定提交有关设备的调整、试验记录外,还应提交正压型电气设备的风压、气压
    等继电保护装置的调整记录、电气设备试运行时外壳的最高温度记录和防静电接
    地的接地电阻值的测试记录等。
    第三节 等电位联结
    一、等电位联结的一些基本概念
    1、等电位联结的概念和作用
    2008-10-07 06:43:07

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(42条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.36 万条内容 · 216 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砂砾垫层处理软基的设计与实践

论文简介: 砂砾垫层是土木工程中处理异常地基的比较常用且经济可行的方法,结合廊泊公路廊坊市南出口至保津高速段改扩建工程工程实际沿线工程地质具体情况,采用砂砾垫层处理公路工程和涵洞工程软基的设计与实践,详述了砂砾垫层的设计及施工处理方法和要点,实践证明砂砾垫层应用于动力荷载作用下的道路及桥涵工程同样经济可行。 附件名:20059191127095846274/1.htm 文件大小:99K

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10