对于一些办公楼,地上是办公楼,地下是汽车库。如果只是地下部分设喷淋,消防水池的容积应该是V=20*3.6*2+30*3.6*1=252立方,而不是V=10*3.6*2+30*3.6*1=180立方。因为考虑火灾时地上建筑的保护,所以消火栓用水量应该最大的计算,而不是按照某个楼层的最大的用水量。以上是本人的一点小小意见。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 海啸
    海啸 沙发
    补充说明,地上建筑室内消火栓用水量20L/S;地下汽车库室内消火栓用水量10L/S,喷淋30L/S,不考虑室外用水量的储备。