寒冬腊月数九的天,甲方要求必须调试,请问高手注意事项,工业废水,前段物化处理加水解曝气工艺。看来是没法过年了!

全部回答(14 )

  • 伏伦特环境
    学习学习,就是不知道这个工程最后是怎么个情况?
    2013-05-30 13:35:30 来自 PC 评论 举报
  • tszsj
    进来学习!!
    2013-05-24 09:31:24 来自 PC 评论 举报
  • canmanxu
    看看进水水温,如果水温在15度以上,其实冬天和夏天没什么区别,如果水温很低也没办法提高水温,那就只能慢慢培养了
    2012-04-27 10:49:27 来自 PC 评论 举报
  • 如烟往事
    什么个情况呀!什么废水?水质情况,水温?不要着急昂!
    没准,你的这个废水水温较高,就适宜在冬天调试,可以不考虑降温。。。
    你要过年,微生物也要过年,给它们创造比较好的条件,才能好好工作!注意投加适宜的营养和比较好的条件,那就调试呗!
    注意不要冻着了...
    2012-01-04 09:06:04 来自 PC 评论 举报
  • xigang911
    一开始投泥不要太多,分时段进水,逐步加大负荷
    2012-01-03 20:26:03 来自 PC 评论 举报