土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 剪力墙刚心质心相差甚远

剪力墙刚心质心相差甚远

发布于:2011-12-22 14:52:22 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 15 3600 [复制转发]
最近练习了一个剪力墙结构,但发现其质心和刚心相差甚远,Y向刚心严重上移,但是从墙的布置来看明显下部墙体多于上部,怎么刚心还在上面呢,且去掉上部Y向墙体刚心下移,但位移比无法满足,求解,此结构为7度0.15g!!! 01.jpg

01.jpg

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • dylan1225
    dylan1225 沙发
    gzs00000 发表于 2013-1-25 10:59 不讨论合理性只回答楼主问题。。y向偏心不是太大,造成偏心原因上部横墙刚度大于下部,从图片看来上部墙梁开 …概念设计真的很重要啊~
    2013-02-01 02:29:01

    回复 举报
    赞同0
  • gzs00000
    gzs00000 板凳
    不讨论合理性只回答楼主问题。。y向偏心不是太大,造成偏心原因上部横墙刚度大于下部,从图片看来上部墙梁开洞而下部为框梁,开洞处理的连梁刚度远大于梁导致刚心上移。建议楼主下部也用开洞布置梁或者上部连梁以主梁方式布置;个人认为调整纯属数字游戏关键做好概念设计
    2013-01-25 10:59:25

    回复 举报
    赞同0
  • 土木王子
    土木王子 地板
    我的天啊,结构不是这么做的,你这样子布置剪力墙,造价该多高呢
    2013-01-05 23:15:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiejping
    xiejping 4楼
    第一眼看过去就是墙实在是太长了,有点往8度区的地步做了。要么墙短点。要么墙中间开大洞,不然是不满足规范得。。
    2012-12-28 14:53:28

    回复 举报
    赞同0
  • jateeq001
    jateeq001 5楼
    这样没问题,因为你的平面上下不对称,正常,两心重合的概率很小,除非你做个接近方形的建筑平面,主要控制一下其它主要的指标,概念要合理
    2012-12-28 09:15:28

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(15条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.72 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10版规范勘误表讨论

大部分我都很认同,高规里面说的第二条我不赞同,原规范是明确提出要扣除重叠部分,现在改成“可不扣除”没有什么错。抗规里面的第7条将表6.1.2中的25改为24我觉得是错的,如果改成24了,那么当建筑高度是24米的时候查抗震等级就有重叠。欢迎大家一起讨论

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10