论文简介:

本文研究的是天津某中学教室的室内微环境污染,主要包括教室内的温度、湿度、二氧化碳的含量、有害气体(NH3、NO2、H2S、CO)的含量、O3含量;以及室外的相应参数的含量。通过分析测试数据,温度满足舒适标准,但湿度为30%左右相对较低;二氧化碳的平均值为0.114%超出了室内空气质量标准(GB/T18883-2002)所规定的0.1%;对于室内的有害气体,除NH3的含量偏高外,NO2、H2S、CO含量极低,不是主要的污染物。室内和室外O3的含量分别是20ppb和38ppb,均符合国家规定的O3室内、室外的浓度值。我们建议采取措施增加教室室内的湿度和加强自然通风。同时,注重室内氨污染问题,进一步提高教室室内微环境的质量。