土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气论文 \ 电力电子技术的发展与创新

电力电子技术的发展与创新

发布于:2006-08-28 16:15:28 来自:电气工程/电气论文 4 1583 [复制转发]
论文简介:

文中回顾电力电子技术的发展,阐述了电力电子技术发展的趋势,论述了电力电子技 术的创新和器件开发应用,将对我国工业领域形成巨大的生产力,以此推动国民经济高速高 效可持续发展



附件名:2004851091705200973/电力电子技术的发展与创新.htm

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • wqq712
    wqq712 沙发
    正在寻找这样的资料 谢谢:victory: :victory:
    2009-11-21 12:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • wqq712
    wqq712 板凳
    正在寻找这样的资料 谢谢:victory: :victory:
    2009-11-21 12:56:21

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 地板
    了解一下这个,谢谢楼主。
    2009-02-15 09:26:15

    回复 举报
    赞同0
  • ganyonglin
    ganyonglin 4楼
    根据功率因数突变现象判定

    电能计量装置故障的方法
    重庆市沙坪坝供电局 陈寿兰

    《电工技术》杂志社 康忠亮
    O前言
    检查电能计量装置的常规方法大多是从有功电量的变化人手(因为有功电量的变化比较直观),再检查二次回路及表计的正确性,由此判定用户电能计量装置是否存在故障或是否有窃电行为。然而,造成用户有功电量下降的原因较多(如生产任务不饱和等),因而,这种方法不准确。为此,笔者在长期工作和实践中总结出一种简便实用的方法,即使足不出户也可以根据用户的月用电量报表,分析用电量和功率因数的变化情况,判断用户计量装置是否有故障或是否有窃电行为。例如,某用户的功率因数长期在0.93左右,若某月功率因数突然上升或下降,此时就应引起重视,并分析该用户是否出现计量装置故障或有窃电行为。
    在分析用户的计量装置是否有故障或是否有窃电行为之前,必须掌握无功表的计量原理。
    1无功表的计量原理
    三相三线无功表,按其结构可以分为三种:①正弦式无功电能计量表;②带60。相角差无功电度表,即DX8—6型、DX2型;⑦带附加电流线圈和跨相接法无功电能表,即“1型”表。目前电力系统应用最多的是后面两种类型的无功电能表。本文以DX8-6型、DX2型为例进行分析。由图1可见,第一元件(左边)所接入的电压为Ubc,电流为Ia;第二元件(右边)所接入的电压为Uac,各元件上的电压与电流向量关系如图2。
    由于第二元件在电压线圈中串联有电阻,使得第一元件上的电压向量Ubc前移“l角30’,为U'bc,第二元件上的电压向量Uac前移角30。,为U'ac,因此电能表每个元件所测得的无功电能(以无功功率表示)为:第一元件:

    第二元件:


    电能表转动力矩M与无功功率Q成正比,即Mf=kQ(k为常数),因此,图1所示无功表计量接线方式能正确计量无功电能。
    2判断方法
    (1)若用户功率因数上升至0.99。1,常见有两种情况发生:①A相电流二次回路已被开路或短接;⑦B相
    电压失压,相当于无功表的第一元件不工作,此时只有第二元件工作,即Q=UacIccos(120。-Φ)
    在该用户电压电流正常时功率因数按0.93计算,Φ=21.56。,于是有:
    从上式可知,无功表转盘受反向力矩。表应反转,但由于无功表带有“止逆钩”,因此,无功表不转或少转,功率因数升高,甚至达到1。此时计量情况为有功表正转但转速变慢,无功表不转。一旦抄表人员到现场发现无功表不转,一般情况下用户会称电容器补偿得好或过补偿(以掩盖其窃电行为),因此应引起警惕。
    (2)若用户功率因数突然下降,原因可能为①C相电流二次回路被开路或被短接,缺A相电压。因为有
    Q=UbcIacos(60。-Φ)=0.78UbcIA
    假定正常时用户月用电量为100万kWh,无功为40万kWh,则实际计量无功电量为45.6kWh,比正常时多计量14%、此时有功计量分两种情况:①当C相二次回路无电流时,有功表转速下降至原来的1/2.60,表计实际计量为38.46万kWh;②缺A相电压时,有功表转速下降至原来的1/1.64,表计实际计量为60.97万kWh,功率因数由正常时的0.93降至0.64。
    一次,笔者在检查重庆某化工厂的月用电量报表时发现,其功率因数由平常的0。8左右,突然上升至0.99。凭经验推断,该用户的计量装置可能存在问题,于是到现场检查计量回路接线情况,发现A相二次电流回路端子烧坏。该用户说是当月烧坏的,其理由是电业局用电处校表时动过电流端子、致使电流A相二次回路开路。经笔者检查功率因数的变化情况,发现该用户计量回路在5个月前就缺A相电流。在事实面前,该用户不得不补交了5个月的电费,追回电量20万kWh。
    3结束语
    上述分析表明,根据功率因数突然上升或下降,不仅可以计算用户的实际用电量,还可以判定该用户的电能计量装置是否有故障或有窃电行为,不失为一种反窃电的简便有效的办法。
    2009-02-14 15:05:14

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

电气论文

返回版块

5.89 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

城市火灾自动报警监控网络系统的探讨

论文简介: 城市现代化的高速发展使消防部门对各类建筑中消防设施的监督和管理提出了更高的要求。 本文就城市火灾自动报警监控网络系统的功能特点、技术关键和创新等作简要的介绍和探讨。 附件名:2004851091700514174/城市火灾自动报警监控网络系统的探讨.htm 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10