    根据功率因数突变现象判定

    电能计量装置故障的方法
    重庆市沙坪坝供电局 陈寿兰

    《电工技术》杂志社 康忠亮
    O前言
    检查电能计量装置的常规方法大多是从有功电量的变化人手(因为有功电量的变化比较直观),再检查二次回路及表计的正确性,由此判定用户电能计量装置是否存在故障或是否有窃电行为。然而,造成用户有功电量下降的原因较多(如生产任务不饱和等),因而,这种方法不准确。为此,笔者在长期工作和实践中总结出一种简便实用的方法,即使足不出户也可以根据用户的月用电量报表,分析用电量和功率因数的变化情况,判断用户计量装置是否有故障或是否有窃电行为。例如,某用户的功率因数长期在0.93左右,若某月功率因数突然上升或下降,此时就应引起重视,并分析该用户是否出现计量装置故障或有窃电行为。
    在分析用户的计量装置是否有故障或是否有窃电行为之前,必须掌握无功表的计量原理。
    1无功表的计量原理
    三相三线无功表,按其结构可以分为三种:①正弦式无功电能计量表;②带60。相角差无功电度表,即DX8—6型、DX2型;⑦带附加电流线圈和跨相接法无功电能表,即“1型”表。目前电力系统应用最多的是后面两种类型的无功电能表。本文以DX8-6型、DX2型为例进行分析。由图1可见,第一元件(左边)所接入的电压为Ubc,电流为Ia;第二元件(右边)所接入的电压为Uac,各元件上的电压与电流向量关系如图2。
    由于第二元件在电压线圈中串联有电阻,使得第一元件上的电压向量Ubc前移“l角30’,为U'bc,第二元件上的电压向量Uac前移角30。,为U'ac,因此电能表每个元件所测得的无功电能(以无功功率表示)为:第一元件:

    第二元件:


    电能表转动力矩M与无功功率Q成正比,即Mf=kQ(k为常数),因此,图1所示无功表计量接线方式能正确计量无功电能。
    2判断方法
    (1)若用户功率因数上升至0.99。1,常见有两种情况发生:①A相电流二次回路已被开路或短接;⑦B相
    电压失压,相当于无功表的第一元件不工作,此时只有第二元件工作,即Q=UacIccos(120。-Φ)
    在该用户电压电流正常时功率因数按0.93计算,Φ=21.56。,于是有:
    从上式可知,无功表转盘受反向力矩。表应反转,但由于无功表带有“止逆钩”,因此,无功表不转或少转,功率因数升高,甚至达到1。此时计量情况为有功表正转但转速变慢,无功表不转。一旦抄表人员到现场发现无功表不转,一般情况下用户会称电容器补偿得好或过补偿(以掩盖其窃电行为),因此应引起警惕。
    (2)若用户功率因数突然下降,原因可能为①C相电流二次回路被开路或被短接,缺A相电压。因为有
    Q=UbcIacos(60。-Φ)=0.78UbcIA
    假定正常时用户月用电量为100万kWh,无功为40万kWh,则实际计量无功电量为45.6kWh,比正常时多计量14%、此时有功计量分两种情况:①当C相二次回路无电流时,有功表转速下降至原来的1/2.60,表计实际计量为38.46万kWh;②缺A相电压时,有功表转速下降至原来的1/1.64,表计实际计量为60.97万kWh,功率因数由正常时的0.93降至0.64。
    一次,笔者在检查重庆某化工厂的月用电量报表时发现,其功率因数由平常的0。8左右,突然上升至0.99。凭经验推断,该用户的计量装置可能存在问题,于是到现场检查计量回路接线情况,发现A相二次电流回路端子烧坏。该用户说是当月烧坏的,其理由是电业局用电处校表时动过电流端子、致使电流A相二次回路开路。经笔者检查功率因数的变化情况,发现该用户计量回路在5个月前就缺A相电流。在事实面前,该用户不得不补交了5个月的电费,追回电量20万kWh。
    3结束语
    上述分析表明,根据功率因数突然上升或下降,不仅可以计算用户的实际用电量,还可以判定该用户的电能计量装置是否有故障或有窃电行为,不失为一种反窃电的简便有效的办法。
    2009-02-14 14:53:14

    回复 举报
    赞同0
  • csccbjs
    csccbjs 板凳
    :handshake 楼主:能摘要介绍标准编号、发布日期和实施日期就好了。
    2008-08-26 15:07:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

电气论文

返回版块

5.89 万条内容 · 128 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家强制性条文与国家标准的关系

论文简介: 为了给国际竞争者以明确的中国建筑法律规定,国家组织专家将中国已经发布的各种规范进行了整理,形成了《工程建设标准强制性条文》。简称强条,其内容为直接涉及人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公共利益的条文,同时考虑到提高经济和社会效益等方面的要求。列入强条的条文,必须严格执行。 附件名:2004831091517605720/国家强制性条文与国家标准的关系.htm

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10