单位售楼处从外网接了DN80的采暖管道,售楼处为5层,层高一层4.8m,其他4.2m,顶层为机房,只有1环路水分配器1个,总面积约2000m2,入口间测试的供水温度30,回水温度14,压力为供水约0.35Mpa,回水为约0.33Mpa,室内温度只有6度左右,请问是什么问题啊,是外网还是我们本身的问题,急,都快疯了,找了1星期也不知道什么问题!!!!
发布于
2011-12-14 14:27:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(62 )
qhwsjy01
三点意见:
1。从16℃的供回水温差看,系统没有正常循环,(小流量、大温差)
2. 从0.02MPa供回水压差看,循环泵没有正常工作。
3. 循环泵的选型可能有问题,不是流量偏小,就是扬程偏小......
2012-02-02 10:57:02
来自 PC
评论
举报
lwt6667
赞同!压差很小,说明存在短路。
供水温度低了。
2012-02-01 23:14:01
来自 PC
评论
举报
zpl0510
从现象来看,进出水温差较大,可以发现两个问题: 1. 说明水量较小,2. 盘管的管路较长。说明管路阻力较大。 但从供、回水压差来看,压差只有0.02MPa, 压差很小。分析原因: 是不是分水器与集水器间的旁通阀没有关严所致,请检查旁通阀的状态。同时提高供水温度。
2012-02-01 22:58:01
来自 PC
评论
举报
zpl0510
从现象来看,进出水温差较大,可以发现两个问题: 1. 说明水量较小,2. 盘管的管路较长。说明管路阻力较大。 但从供、回水压差来看,压差只有0.02MPa, 压差很小。分析原因: 是不是分水器与集水器间的旁通阀没有关严所致,请检查旁通阀的状态。同时提高供水温度。
2012-02-01 22:47:01
来自 PC
评论
举报
zyzhzg
存在问题:1、供水温度太低;2、资用压头不够,即该前端管线没有平衡,压差至少应该不小于3mH2O,3、温差大说明流量不足,前端还是平衡问题。解决办法:安装一台水泵,按4kg/m2
2012-02-01 16:16:01
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(62条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
资料包推荐
guoyusong1114
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
采暖供热
返回版块
20.32 万条内容 · 444 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(62 )
1。从16℃的供回水温差看,系统没有正常循环,(小流量、大温差)
2. 从0.02MPa供回水压差看,循环泵没有正常工作。
3. 循环泵的选型可能有问题,不是流量偏小,就是扬程偏小......
赞同!压差很小,说明存在短路。
供水温度低了。