[锅炉]请教一个关于常压锅炉的承压的问题

发布于:2006-08-27 18:39:27 来自:暖通空调/动力燃气系统 8 2543 [复制转发]
开式水箱进带压水,大家还是普遍认为开式水箱是常压设备。那常压锅炉进带压水,为什么就承压了?
那初次运行时,系统注水常压锅炉不是也承压了吗?

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • flyingbird
    flyingbird 沙发
    说实话,个人感觉常压锅炉采暖系统比较垃圾,条件许可情况还是用别的锅炉好。
    2007-08-21 20:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • yinglin007
    yinglin007 板凳
    常压锅炉可以承压,但是承受的压力比较小,不应大于0.1MPA
    2007-08-12 17:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • zqf_2
    zqf_2 地板
    “循环水泵安装时,其入口中心线与锅炉最低水位线之间的距离一般不宜小于2米”这个数值是不是有点大啊!2m的高差似乎一般都不能满足,因为水泵与锅炉的基础一般都差不多!还有就是膨胀水箱,它的的高度一般在3m左右吧,或者再低些是这样吗?启闭阀的安装是如何的?能发一张具体的常用热水锅炉房的平立面图吗?谢谢!
    2006-09-06 11:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • xiaofengwork
    如果这样较真的话,常压锅炉是可以承压的,也不只楼上各位说的一点静压,据我所知,锅炉出厂至少打0.2_0.6的打压试验
    2006-08-31 19:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • tanzulong
    tanzulong 5楼
    常压锅炉并不是说锅炉本体一点压力都不承受,至少要承受大气压力加水箱的水位静压力,但一般要求水箱的水位静压力
    不要超过0.1MPa,否则锅炉本体上的表压便大于0.1MPa,这是常压锅炉所不允许的,所以说在系统静压高度大于10米时一般应增加缓冲水箱(双点定压方式).
    2006-08-31 14:43:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)