上个月,我公司在一小区的两户人家地下室里安装了两套威能36千瓦壁挂锅炉及300L储水罐的系统。

调试的时候发现,一套系统在为储水罐加热生活热水时储水罐安全阀总是打开放水,造成地下室一片狼藉。而另一套系统完全正常,安全阀从不打开。

那个常打开的安全阀已经更换了一只,结果照旧打开放水。

请问这是系统问题还是储水罐的问题?