土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请问:实际配筋与计算配筋的最大误差限值是多少?
看了别人施工图,发现钢筋种类少,而自己画的钢筋每跨都不同,我想肯定是并归的结果,可是我不知道工程中允许的实际配筋与计算配筋的最大误差限值是多少?一般选则的归并系数是多少?因为有可能梁的钢筋增加了,而柱没有增加,归并之后会不会导致“强梁弱柱”的出现呢?希望高手指点一下。

全部回答(2 )

  • min_zxm
    在这么苛刻的范围内有时根本找不到合适的钢筋。另外我想问一下,节点内部是不是钢筋间距也要大于30或1.5d,这样的话,更难找到合适的钢筋,除非把配筋放大较多才行。或者把单排筋改成双排来配。
    2006-08-28 21:39:28 来自 PC 评论 举报
  • gjwjg
    一般根据具体情况,如果业主造价要求的比较苛刻,负筋 一般实配,底筋按1.05倍考虑,如果业主造价不是有要求的话,可以归并钢筋总类来配,具体放大倍数 自己控制
    2006-08-28 08:20:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

30.84 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10