土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥解体?反硝化?

污泥解体?反硝化?

发布于:2003-10-13 21:20:13 来自:环保工程/污泥处理 16 3817 [复制转发]
问题:我有一个好氧生化处理池,后接斜管沉淀,气:水=18:1
现在沉淀池上不断上浮絮状污泥,都是细微颗粒的,没有臭味;而且沉淀
池水面不断有气泡冒出(重力排泥2小时一次)
本来出水绝对达到一级标准的,现在SS、COD都严重超标,但是氨氮达标
请问:是不是排泥不及时造成反硝化了?还是好氧池曝气太多造成污泥凝聚性不强
在沉淀池解体?

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • lxfx01
    lxfx01 沙发
    气水比较大,所以有足够的氧将氨氮氧化成硝酸盐,氨氮肯定是达标的.
    但因二沉池污泥停留时间较长,或者排泥不及时,二沉池出现兼氧环境,进行反硝化反应,产生氮气,所以冒泡等现象.
    还有,你所采用的工艺,应该是活性污泥法,而非接触氧化法,接触氧化法污泥量较少,出现该现象的机会较少
    我用的是接触氧化法,但是污泥一直很多,不知是为什么?
    2008-07-26 14:11:26

    回复 举报
    赞同0
  • momigi
    momigi 板凳
    有可能是排泥不及时,绝对不是曝气不足
    2008-07-21 13:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • lxj198512
    lxj198512 地板
    我也想知道如何阻止污泥解体
    2008-07-19 19:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • jianning168
    请问如何阻止污泥解体?
    2006-03-30 16:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • lp0814
    lp0814 5楼
    现在一切正常了!
    根据目前的情况我判断原因应该是:气水比过大造成污泥解体,另外也使得沉淀池反硝化氮气带泥。调小曝气量3天后出水COD60,SS40。另外好象最近随天气变化,水温也降了一些,也不排除这个影响。
    忘记说了,沉淀池电动阀定时排泥,排泥不及时应该不能成立。
    多谢几位指点。
    2003-10-21 21:26:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

污泥处理

返回版块

2.55 万条内容 · 225 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于造纸行业污泥处理

对于造纸行业废水处理所产生的污泥从资源化的角度是否会有更理想的方法!?

回帖成功

经验值 +10