土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关

【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关

发布于:2011-12-08 22:34:08 来自:电气工程/变压器 44 11817 [复制转发]
我们有个项目,现在问题是这样的:
第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。
前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了
这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。


我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:
1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。
可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。
2、因为隔离变压器在零地短接后又与前端PE连接了,启动的励磁电流顺着PE线返回供电变压器的中性点N线,被继电保护判定为存在零序电流而使供电变压器输出开关跳闸。
但问题是其他开关跳闸没办法解释。
3、隔离变压器有问题,导致短路跳闸。或者说励磁电流(包括铁芯硅钢片不合格,造成铁芯产生的涡流过大)过大,导致跳闸。
但问题是这个问题造成的电流会有超过12.8KA这么大吗?说明一下,变压器的输出主开是3200A的。

请各位高手帮忙分析一下,不胜感激!谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-8 23:32 编辑 ]

全部回复(44)

只看楼主 我来说两句
  • longdawei1987
    longdawei1987 沙发
    所有开关都跳闸了,说明应是断路器的瞬动保护跳闸,可能是第三级变压器空载后合闸电流过大,因为空载合闸电流可达到变压器额定电流的5到8倍。
    2012-02-21 13:44:21

    回复 举报
    赞同0
  • tonyz_zhang
    tonyz_zhang 板凳
    我已经让项目经理将隔离变压器的零地短接与前端PE断开,并接到等电位上,暂时没有问题。
    但问题是,ABB的人来测得时候发现有一个1000多的开关powerlogic电流表记录曾有过一个17000A的瞬间电流,但整条线路查下来并无任何位置短路过,所以直到目前都是未果。
    2011-12-16 15:52:16

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 地板
    高压开关跳,是哪里短路了
    2011-12-15 17:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • xuruwo
    xuruwo 4楼
    应该是隔离变压器接地部分问题
    2011-12-15 16:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • miyunhaonanren
    问题可能出在你的隔离变压器副端零地短接上,把你的短接点打开.
    2011-12-15 12:30:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(44条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.1 万条内容 · 236 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器与电感器设计手册 第三版

作者:(美)麦克莱曼 龚绍文/(美)Colonel Wm. T. Mclyman 出版日期:2008 简要说明::修订和扩展的目的在于展示磁器件设计领域当前的技术水平,此第三版给出了变压器和电感器设计的实际方法——通过一步一步进行的设计实例,提供出有关磁性材料和磁心特性的完整信息。与此同时,此书也覆盖了诸如面积积Ap和磁心几何常数Kg等基本内容。 此书涉及了用于轻质量、高频率航空航天变压器和低频率、工业用变压器设计的全部关键元器件。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10