【求解】这样的保护定值我看不懂了,投告警,定值却是1.7A

发布于:2011-12-06 11:12:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这两天来现场处理一个及地点保护装置问题,现场的情况是这样的!
装置是10KV变压器的保护,其中低后备CT的变比是1200:5,实际运行中的最大功率达到8000KW!现场的保护定值居然是这样的!一段,二段电流都是5.5A,这个是否有问题先不考虑!其中的过负荷,投的是告警,定值却是1.7A!而我根据定值算出的功率为P=1.732*10*1.7*240=7066KW,明显的定值过小问题!现场的值班人员的年纪也大了,就是听不进去我得计算!我想去找供电局修改定值,就是还不知道怎么联系去!求支招

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • h_h_h023
    h_h_h023 沙发
    这个不用找电业局的,你自己都算出来了,改了就是了
    2011-12-12 21:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • tiantian99607
    tiantian99607 板凳
    我们可以这样计算:8000kw变压器我们的一次电流应为461A。CT变比:240那么我们一次电流应为1.92A所以过负荷电流一般根据经验:2.9A 速断电流15A 过流电流5.7A 定时限0.2s。应该就可以了。这是我多年的工作经验得到的计算方法。
    2011-12-11 16:26:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多