我做的七层框架结构
=== 工况 4 === X+5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
8 1 736 20.83 20.51 1.02 3600.
736 1.69 1.50 1.12 1/2133.
7 1 729 25.07 22.20 1.13 3600.
729 2.22 1.67 1.33 1/1619.
6 1 644 23.51 19.33 1.22 3600.
644 2.20 1.81 1.21 1/1640.
5 1 536 21.57 17.72 1.22 3600.
536 3.36 2.77 1.22 1/1070.
4 1 428 18.46 15.15 1.22 3600.
428 4.27 3.51 1.22 1/ 843.
3 1 320 14.36 11.76 1.22 3600.
320 4.99 4.09 1.22 1/ 722.
2 1 212 9.44 7.72 1.22 3600.
212 5.41 4.42 1.22 1/ 666.
1 1 104 4.05 3.30 1.22 3600.
104 4.05 3.30 1.22 1/ 890.

X方向最大值层间位移角: 1/ 666.
考虑双向地震之后还是超限如上图,请高速指点怎么调整,不胜感激。

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • gegeep
    gegeep 沙发

    这还调个屁啊,就这样了


    2019-09-28 14:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • lxq0828
    lxq0828 板凳

    谢谢分享啊

    2019-09-18 09:22:18

    回复 举报
    赞同0
  • 烟随风逝6
    烟随风逝6 地板
    学习了,谢谢楼主的提问
    2017-04-26 12:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • sky007008
    sky007008 4楼
    柱子有点小啊,才1/666
    2017-04-13 07:44:13

    回复 举报
    赞同0
  • sky007008
    sky007008 5楼
    没过1.5,能凑合就凑合,不能凑合再调
    2017-04-13 07:43:13

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(28条)