土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压侧电缆怎么选择

变压器高压侧电缆怎么选择

发布于:2011-12-05 09:47:05 来自:电气工程/变压器 19 19191 [复制转发]
变压器高压侧电缆怎么选择,1250KVA变压器高压侧电流72.3A,电缆却选3*120的

全部回复(19)

只看楼主 我来说两句
  • redsky2000
    redsky2000 沙发
    补充下,电缆还要校验电压降
    这个可能比按载流量选出来的截面大很多
    2012-12-28 16:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳


    计算短路电流,校验电缆热稳定即可。见配电手册P200 表5-1
    2012-12-28 14:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • lpz619
    lpz619 地板
    动稳定性,不是字面意思!
    2012-12-28 14:01:28

    回复 举报
    赞同0
  • houying9265
    学习了,以前还真不知道
    2012-08-03 09:17:03

    回复 举报
    赞同0
  • yujiang19652
    设计按供电局的习惯:630一下70~95,800~1600为120~150,没有特殊的规定,主要是动热稳定的考虑
    2012-08-02 15:44:02

    回复 举报