普通快滤池,采用反冲洗配气配水系统,在混凝土墙体中预埋木制预埋件,留出配水孔,但是由于施工方看错图纸,使得配水孔尺寸小于原设计,由于砼墙太厚且内布钢筋,没办法把整个孔洞凿大,只能把孔口凿成原尺寸。水厂建成运行一年,至今也没有什么大问题。请问,这样处理,实际上,对集水的流速、对反冲洗时候配水量有没有影响?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
mmzti
沙发
2002 年版的收费标准也没提到专业产值分配,只有方案。初设。施工图的分配?我个人邮箱mmzti@163.com, 欢迎赐教!
2003-09-28 17:18:28
赞同0
-
mmzti
板凳
我院采用比例分配,道路市政大慨分配为道路36,水34,电(道路照明)10,结构(雨水箱涵)13,慨算7。
2003-09-26 15:18:26
赞同0
加载更多回复 举报
但是道路专业只含平面设计、纵断面、交叉口设计及大样等,水专业含给水、雨水、污水平面及纵断面、大样等,若道路地基为软基,则地基处理费用另计。
我院在广东,请问,你是那个设计院的??
回复 举报