【请教】道路照明单相接地故障保护灵敏度不够怎么解决?

发布于:2011-12-02 09:36:02 来自:电气工程/市政公用工程 21 23258 [复制转发]
rt 箱变容量160kva 线路长度800米 铜芯vv-1 5x16 出线开关整定 16A
算下来 单相接地电流才80A 需要装漏电解决吗?

全部回复(21)

只看楼主 我来说两句
  • jilinfanguangkui
    学习了谢谢资料
    2014-04-24 18:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 板凳
    学习了,新手上路请大家多指教
    2014-03-10 15:33:10

    回复 举报
    赞同0
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 地板
    rt 箱变容量160kva 线路长度800米 铜芯vv-1 5x16 出线开关整定 16A
    算下来 单相接地电流才80A 需要装漏电解决吗?

    解决办法:
    1.增大PE线截面,减小阻抗值,增大对地短路电流,预留后期余量,建议采用此法。
    2.接地系统改为TT系统,开关带漏电保护功能。
    3.将开关设置为B类可选择性开关。
    2014-02-28 11:57:28

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱喝绿茶
    漏电断路器加熔断器。
    2014-02-24 17:03:24

    回复 举报
    赞同0