各位朋友,小弟最近在研究铁道用的单极断路器,但这一行的信息和资料在网上确实难找,大家如有这方面的资料,还的烦请赐教一二,小弟在此谢过!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7)
只看楼主 我来说两句学习了,谢谢!
回复 举报
根据IEC60898-1
A B C D
I1 (t>=1h) 1.13 x In 1.13 x In 1.13 x In 1.13 x In
I2 (t<1h) 1.45 x In 1.45 x In 1.45 x In 1.45 x In
I4 (t>=0.1s) 2 x In 3 x In 5 x In 10 x In
I5 (t<0.1s) 3 x In 5 x In 10 x In 20 x In
从上表可以知道,I2是指微断的过载脱扣电流,即负载在断路器额定电流的1.45倍时,断路器会动作。具体可以参考微断的反时限曲线。
回复 举报
Iz规范上讲的是导体载流量,不是反时限整定电流啊?
回复 举报
不存在校验约定动作电流的问题。因为在设计中选用的断路器99.9%均是满足国标GB14048.2,除非你选了不满足该标准的断路器,不过那基本不可能。根据GB14048.2中的规定,约定动作电流为1.3倍反时限整定电流,即I2=1.3Iz;显然必然满足第二个条件I2<=1.45Iz。
你应该和审图的沟通一下。他应该还是认为你导体载流量与断路器整定不匹配。
回复 举报
式中 ——线路计算负载电流(A);
——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
——导体允许持续载流量(A);
——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, 为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时, 为约定时间内的约定熔断电流。
注:按公式4.3.4-1、式4.3.4-2校验过负载保护电器的动作特性,当采用符合《低压断路器》(JB1284—85)的低压断路器时,延时脱扣器整定电流( )与导体允许持续载流量( )的比值不应大于1。
回复 举报