考虑地下室是否是上部结构的嵌固端除了顶板厚大于等于180,双向配筋,配筋率>0.25%,砼等级大于等于C30外,对层间的侧向刚度比有无要求,另外要不要回填土对侧向刚度的影响.高规的4.5.5条对一般多层框架适用吗?与地下人防等级有关系吗?

全部回答(5 )

  • huangdan80_0
    对。是大于等于2。3楼说错了。
    2006-12-25 22:00:25 来自 PC 评论 举报
  • xjf2wh
    找到了,但应该是大于等于2吧
    2006-08-31 10:02:31 来自 PC 评论 举报
  • xjf2wh
    多谢多谢,1.底层与上层刚度比大于5即可;哪可以查到啊
    2006-08-31 09:46:31 来自 PC 评论 举报
  • wwzzgg1973
    1.底层与上层刚度比大于5即可;
    2.需要考虑回填土对结构的影响;
    3.高规中的规定对多层框架也适用,与人防等级无关。
    2006-08-24 16:32:24 来自 PC 评论 举报
  • xjf2wh
    怎么没人顶啊?自己顶!
    2006-08-21 08:49:21 来自 PC 评论 举报