紧急求助:一个规范上的问题
紧急求助:一个规范上的问题
规范上云:建筑内的最低排水横支管与主横管有个最小距离,若横管管径变大或增加坡度,可否缩短此距离(保证该有的阻火圈等管件等长度) 到自己希望的长度阿。。
发布于
2006-08-16 19:50:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(3 )
南坪顽钟
是首层的排水横管吧,最好单独排出
2006-08-25 16:55:25
来自 PC
评论
举报
momo0415
管径放大了,缩短的距离是有规定的,不是你想好多就好的,具体的就翻哈书,现在手上没有书忘记了是好多
2006-08-18 12:48:18
来自 PC
评论
举报
自性不迷
个人观点:什么事情都不能绝对化,规范上的规定是就一般意义而言的,他不包括特殊情况下的因地而异的处理;教条的话什么事情也不能办成;
横支管与主横管交接的位置和主横管与向下排放的立管的位置可以在大于1.5米以上的情况下,可以不考虑那个1.2米的距离. 仅供参考,但愿没把您因上歧途!