土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 清扫口 和 检查口 的作用和清通方式有何区别?

清扫口 和 检查口 的作用和清通方式有何区别?

发布于:2006-08-15 12:59:15 来自:给排水工程/建筑给排水 14 31867 [复制转发]
清扫口 和 检查口 的作用和清通方式有何区别?
各位指点一下啊!
P规65

全部回复(14)

只看楼主 我来说两句
  • hhh01234567
    hhh01234567 沙发
    有些东西在标准图集里面有很好的反应,可以去看看。要回答你还真不是很好说,
    2009-05-11 21:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohui875@co163
    :Q :Q :Q
    4.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出关系,立管低部应设清扫口

    这句怎么理解

    我如果立管设置了检查口了,难道在底部还设置一个清扫口。

    这句可是应啊,就是需要执行的标准啊。
    2008-10-31 00:50:31

    回复 举报
    赞同0
  • wsl3559
    wsl3559 地板
    见过标图,好像和10说的差不多
    2008-02-20 14:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • suancaitho
    suancaitho 4楼


    同意以上观点
    2008-02-20 13:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • lsz2004
    lsz2004 5楼

    是的,检查口设在立管上;清扫口设在横管上
    2007-09-18 14:21:18

    回复 举报
    赞同0