[燃气]请教燃气管线打压的一个问题

发布于:2006-08-15 10:17:15 来自:暖通空调/动力燃气系统 9 3826 [复制转发]
施工说明上说燃气工作压力3~5kpa(表压),强度试验压力0.3MPa,严密性压力0.1MPa。施工完毕后打压的时候没打住。燃气表最大承压50kpa,可燃气体报警器的电磁阀最大承压100kpa。请教一下各位,到底打压的时候该打多少?这些压力值里面哪些是表压,哪些是绝对压力?我直接糊涂了。还有打压泵上的压力表值是不是显示的相对压力?还请有经验的仁兄传授一下你们做打压试验的经验。

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • xiaomu1275
    xiaomu1275 沙发
    管道与表‘电磁阀不能同时打压,要分开。表和电磁阀用U型管吊压
    2009-04-11 23:22:11

    回复 举报
    赞同0
  • njlw1967@co163
    强度实验压力最小是0.3
    2008-09-11 15:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • guoweihua001
    guoweihua001 地板
    施工说明上说燃气工作压力3~5kpa(表压),强度试验压力应为0.1MPa,严密性压力应为20kpa。燃气表、可燃气体报警器的电磁阀不能参与打压。这些压力值都是表压。还有打压泵上的压力表值是显示的相对压力(表压)
    2008-09-10 11:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • xiaojuan0115
    先用沥青刀麻填实,在用沥青封堵
    2008-08-21 10:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • yangjunzrwy
    燃气套管中用于封堵的柔性防水/防腐材料有哪些?
    2008-08-11 14:34:11

    回复 举报
    赞同0