土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 【讨论】房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!

【讨论】房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!

发布于:2011-11-29 14:55:29 来自:电气工程/市政公用工程 57 46654 [复制转发]
请大家讨论:房建工程中,双头应急灯能否插在插座中???!!!

某些人认为,插在插座中有以下弊端:

1、一旦忘记插插头,该应急灯将失去作用!!!

2、你设计了插座,总会有人会利用该插座,会造成该插座的损坏!!!

3、灯具容易被人整体拿走!!!

现实中:双头应急灯插在插座中的安装方式很普遍!!!

求:相关规范条文!!!

[ 本帖最后由 yxy13774791149 于 2011-11-30 10:08 编辑 ]

全部回复(57)

只看楼主 我来说两句
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主把这么好的东西发上来
    2016-05-11 05:58:11

    回复 举报
    赞同0
  • derek01
    derek01 板凳
    个人感觉是可以安装插座的,不过这个插座只能给双头灯用,不另作他用。以免其他设备使用此插座时,漏电造成回路跳闸,点亮双头灯。
    2016-05-10 15:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • 林儿122
    林儿122 地板
    肯定不行,见《民规》JGJ16-2008-13.9.12.4
    2014-06-11 16:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • ywy163
    ywy163 4楼
    对于《民规》JGJ16-2008-13.9.12.4,双头应急灯不是装在应急电源回路上的吧,消防时会断电的,所以可以装插座,但《民规》10.7.11 备用照明、疏散照明的回路上不应设置插座。要考虑一下。
    2014-06-10 08:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • biandianso
    biandianso 5楼
    在消防设计中,应急灯具不可以出现插座,好好看看规范
    2013-12-17 20:37:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(57条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.09 万条内容 · 121 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】路灯是怎么配电的,箱变里面有哪些设备?

求助高手们,路灯是怎么配电的呀箱变里面有哪些设备?箱变和配电箱是如何连接的呀?然后配电箱又是怎么接到路灯上的呀?配电箱里面要哪些设备?新手求助大哥们,