请大家讨论:安全疏散指示灯必须嵌入墙内暗装吗???
某此竣工验收时,电气主设人员指出:明装的安全疏散指示灯不合理,理由是其安装高度太低,处于公共部位,而其控制是不带漏保功能的微断,一旦灯具出问题,容易对人员造成伤害!!!
这似乎很有道理!!!
但在现实中,经常会看到明装的安全疏散指示灯,如在地下车库,该灯往往安装在大截面的混凝土结构柱上,都是明装,暗装的施工难度较大!!!
另外,不知要求“疏散指示灯必须暗装”是否有规范依据???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-16 12:50 编辑 ]
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
muyuyao
沙发
应急照明回路中是不应采用漏电保护的,这个在<09版技术措施>低压配电一节有求,只要在电源总进线处设置漏电信号报警,就可以了。
2011-12-28 07:43:28
赞同0
-
muyuyao
板凳
规范中没此条规定
2011-12-11 11:34:11
赞同0
加载更多-------谢谢您的提醒!!!
回复 举报
---------的确没有规范规定吗???!!!
即便如此,低处安装的、用220V电源的灯具也的确有危险啊!!!
我认为明装也无妨!!!其立面的灯光也许会救人!!!
关键是其金属外壳必须接PE保护线!!!
建议该回路不用1P微断,采用1P+N漏保!!!
回复 举报