土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【困惑】玻璃屋顶采光井防雷如何设计?
四周建筑,中间30*25米的大采光井,用玻璃屋顶棚起来了。钢架上面就是玻璃,防水胶黏在一起。现在施工已经完毕,请问防雷该如何设计?考虑贴装避雷带或者利用金属钢架做接闪器是最好施工,但这样就会冒着玻璃击碎的危险,防雷还不如不防。
如果采用避雷针的话如何?是四周加大避雷针还是中间设很多小避雷针?

全部回答(28 )

  • 长歌而行
    也遇到类似问题,还是再附近架设避雷针保护较好。玻璃屋面没法放水泥墩子。雷电引到玻璃附近也是隐患。
    2017-09-01 15:18:01 来自 PC 评论 举报
  • 巴亚
    受教了,不错
    2015-08-14 09:14:14 来自 PC 评论 举报
  • 请输入
    同问,求权威解答
    2015-08-05 15:46:05 来自 PC 评论 举报
  • _citylady1
    wl660620 发表于 2011-12-6 09:39 1、在玻璃屋顶四周每5米安装高度为2.5米的避雷针,见图集2、避雷针与钢屋架焊接,有效接地。什么图集,能否提供图集号
    2013-10-30 16:58:30 来自 PC 评论 举报
  • wddylfs
    学习学习!
    2011-12-14 15:03:14 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(28条)