土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 设置变频泵是否可以取消屋顶给水水箱
设置变频泵是否可以取消屋顶给水水箱

全部回答(111 )

  • zwii
    生活水箱可以取消,但是消防水箱不能取消.消防水箱的作用主要是保证十分钟的消防用水量!
    2007-12-24 12:26:24 来自 PC 评论 举报
  • dongbeifengaaa
    keyi
    2007-12-21 16:48:21 来自 PC 评论 举报
  • 宋羽
    如果是变频供水那么其实生活水箱的作用已经部分转移到气压罐的身上了。

    变频供水必须考虑小流量供水的问题,因为变频是有范围的,所以应该设置气压罐来满足小流量供水。
    2007-12-21 12:25:21 来自 PC 评论 举报
  • zhangfanghong534
    你连前十分钟的水量都保证不了的话
    谈什么消防变频
    2007-12-18 15:45:18 来自 PC 评论 举报
  • ilovethiscar
    我觉的按现在的规范的趋势是生活给水和消防要分开,应该没有人会用变频泵当消防泵用;再就是变频供水就是常高压供水这个说法有点牵强,且不说他对供电可靠性的要求,就是变频系统本身的可靠性也达不到很高的标准.不管你设不设水箱,老老实实找地方储存10MIN消防水量还是必要的,万一出了事,消防局肯定说自己没责任,但是消防局一定能发掘出哪个倒霉蛋有责任!