请教高手,本人外行一个,表述也许不准确,最近遇到困难找了好久终于找到一个高手云集的好论坛,希望大家帮忙分析,问题如下:
我们这里采用4吨无压热水锅炉供暖,原供暖面积为17000㎡,今年新增加一处1600㎡五层老楼,距离锅炉房将近400米,从主干线中段接触(主干线外径6寸接出管线2寸)采用上水下行供暖,接完后出现原来供暖末端单元一侧1、3楼地热进水非常热,回水只是贴近回水两路较短管热,其余几根全不热(本单元入住为东侧1、2、3、4、5楼全部入住,2楼没供暖,暖西侧3、4、5楼入住并供暖,,原有供暖采用东西两侧分别两进水立管一回水立管分户并联供热。) 目前采用办法:将不热住户地热管进行排气、清洗,检查进户阀门开启程度,对其余供暖楼前闸阀进行调节,结果还是没起作用。
现在怀疑:1、循环水泵问题(扬程32M 流量100m³/H 15KW)
2、进户管道堵塞
我是外行人 表述不专业,请大家见谅。 如看不懂我会继续补充 在线坐等。

全部回复(54)

只看楼主 我来说两句
  • lvyouyang
    lvyouyang 沙发

    已看 谢谢
    2011-11-29 19:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • lvyouyang
    lvyouyang 板凳
    今天原来1楼 3楼住户回水温度还是正常,一楼全开管路都热,可是三楼住户分水器回路阀门将贴近回水管路的 两路最热管最短管阀门依次向进水端较长管路关小后将水憋到前端,整个六根才热的要平均将阀门开至最大还是和以前一样,只是贴近回水管道两根管非常热,前的1、2、4路是凉的。真如 wdb635 所说,请问如果住户用自家分水器阀门调控 将六路回水温度憋热通开全阀是否供热效果一样,如果此单元全部入住供暖效果供热效果是否更差,如果一样的话我们就不改了。

    [ 本帖最后由 lvyouyang 于 2011-11-29 19:09 编辑 ]
    2011-11-29 19:04:29

    回复 举报
    赞同0
  • lvyouyang
    lvyouyang 地板
    哦。我们以前对一处集中供热系统末端住宅,上水下行供暖改为一户一阀供暖,结果造成此楼末端单元顶层不热,请了供热公司工程师给看完就是按你方法改的,那栋楼是一个单元两侧公用三个立管供热,改完就见效了。 谢谢高手 明天再来和大家汇报
    2011-11-28 22:25:28

    回复 举报
    赞同0
  • lvyouyang
    lvyouyang 4楼
    恩,明天白天在调节其他管道户外管网入户阀门和你说的垂直水力失调看看。不过请教个问题,如果外网没调节好,末端的供回水压力小,调节垂直水力失调是否回吧本来不大的流量和压力更分散?
    2011-11-28 22:16:28

    回复 举报
    赞同0
  • lvyouyang
    lvyouyang 5楼
    我也这么认为,没办法只能观察了。哈哈祝自己好运
    2011-11-28 22:02:28

    回复 举报