一个好氧池刚进入调试阶段,进水COD600~1000mg/l,池内污泥沉降比为5%,DO值在4~6。请问这样能加快培菌速度吗?或是有什么不对的地方?

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • jitoulisheng
    jitoulisheng 沙发
    DO值太高降低至1.5-2
    2006-08-30 17:01:30

    回复 举报
    赞同0
  • wuya
    wuya 板凳
    污泥含量太低了
    估计能适应下来污泥太小
    2006-08-30 16:28:30

    回复 举报
    赞同0
  • lgch
    lgch 地板
    DO目前太高,根据进水量维持1.5-2.0MG/L.
    2006-08-18 21:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • 天大大
    天大大 4楼

    严重不行,这样要不了多长时间就完蛋啦,应该把溶解氧降低。