土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 2500KVA配电变压器怎样配低压断路器

2500KVA配电变压器怎样配低压断路器

发布于:2006-08-11 20:23:11 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低压断路器DW15-630,DW15-1600在中心配电室各分支回路,总进线为DW15-6300,630及1600先后发生弧光短路,灭不了弧光,该怎样改造

全部回复(58)

只看楼主 我来说两句
  • xp9999xp
    xp9999xp 沙发
    2500KVA变压器,Uk=6%,阻抗Z在3.9左右 低压侧短路电流约60KA,低压柜断路器的分断能力不应低于65KA。
    2009-08-03 18:51:03

    回复 举报
    赞同0
  • hylinzj
    hylinzj 板凳
    主要是飞弧距离的问题啊 DW15系列产品对飞弧距离要求很高的 46#,47#好像是GGD柜吧 应该是600深吧 生产厂家生产的时候应该考虑DW15的安装要求 现在甲方只考虑价格便宜 另外有些供应商对技术的不懂 不考虑实际情况 "便宜没好货" DW15是上世纪90年代前期的产品 现在连ME系列产品都不用了 原因是体积大 性能不高 我的看法是 大容量的产品应该选用国产的 质量有保证的W1系列产品 很实惠 物廉价美 智能化程度高 而且还是0飞弧 体积小 :lol :lol  以上纯属本人看好 
    2009-08-03 13:53:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(58条)
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.12 万条内容 · 308 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求整流变压器方面的书籍~~

求整流变压器方面的书籍~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

回帖成功

经验值 +10