【请教】10/0.4KV低压进线总柜断路器额定电流选择问题

发布于:2011-11-24 13:40:24 来自:电气工程/断路器 38 12064 [复制转发]
10/0.4KV低压进线总柜断路器额定电流选择是跟据变压器容量来选择还是根据计算出的低压总荷电流来选择?
假设系统中有一台变压器800KVA,负荷的计算有功功率是446KW,低压进线总柜应该选额定电流多大的断路器呢?

全部回复(38)

只看楼主 我来说两句
  • ywh520xnl
    ywh520xnl 沙发
    都是高手,求教到了,
    2011-11-30 22:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • dcrisiszhao
    dcrisiszhao 板凳

    谢谢,整定值的情况正在学习,谢谢提醒
    2011-11-30 17:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • dcrisiszhao
    dcrisiszhao 地板

    低压总断路器,肯定有长延时,请问这个长延时整定电流怎么确定,看了是计算电流的1.1倍,这个计算电流指的是什么意思
    2011-11-30 17:31:30

    回复 举报
    赞同0
  • huangod
    huangod 4楼
    1600A?你也真敢。现在知道变压器的负荷不会过载,要是不知道或者在边缘上呢?变压器长时间过载运行的结果很危险的。总断路器长延时取值1250A,一来满足变压器的最大效率,二来能控制所带负载容量,不致使变压器处于过载运行。
    有人竟然敢取变压器容量的两倍,服了
    2011-11-30 16:10:30

    回复 举报
    赞同0
  • loujinpu
    loujinpu 5楼
    800变压器的额定电流1154安,800/0.4/1.732=1154
    2011-11-30 15:59:30

    回复 举报