继电保护装置的外部检查包括哪些内容:
2006-12-07 16:19:07
赞同0
-
deername
板凳
新安装继电保护装置竣工后,验收的主要项目是:
2006-11-16 21:55:16
赞同0
加载更多1、装置的实际构成情况是否与设计相符合;
2、主要设备、辅助设备、导线与端子以及采用材料等的质量;
3、安装的外部质量;
4、与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求是否相符合;
5、技术资料、试验报告是否完整正确;
6、屏上的标志应正确、完整、清晰,如在电器、辅助设备和切换设备(操作把手、刀闸、按钮等)上以及所有
光指示信号、信号牌上都应有明确的标志,且实际情况应与图纸和运行规程相符;
7、涂去装置上闲置连接片的原有标志,或加标“闲置”字样。该闲置连接片端子上的连接线应与图纸相符合,
图上没有的应拆掉。
回复 举报
(1)电气设备及线路有关实测参数完整正确。
(2)全部保护装置竣工图纸符合实际。
(3)装置定值符合整定通知单要求。
(4)检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定。
(5)核对电流互感器变比及伏安特性,其二次负载满足误差要求。
(6)屏前、后的设备应整齐、完好,回路绝缘良好,标志齐全、正确。
(7)二次电缆绝缘良好,标号齐全、正确。
(8)用一次负荷电流和工作电压进行验收试验,判断互感器极性、变比及其回路的正确性,判断方向、差动、距离、高频等保护装置有关元件及接线的正确性。
回复 举报