土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下防水规范外墙保护层厚度取50mm还是25mm

地下防水规范外墙保护层厚度取50mm还是25mm

发布于:2011-11-23 19:02:23 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用, 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。

2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。
4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少, 但不应小于25mm。

问:以前外墙保护层厚度都取50mm,现在可以取25mm吗?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发
    听说《北京地区基础规范》保护层厚度不应小于25mm。

    请问:北京地区的工程是如何控制的?
    2011-11-23 22:30:23

    回复 举报
    赞同0