自己前一段时间做的一个项目的照片发出来点评一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
农民
沙发
2011-12-07 19:36:07
赞同0
-
农民
板凳
2011-12-07 17:26:07
赞同0
加载更多是不是可以这样做呢?高规上规定,剪刀梯可以合用一个风井,风量相加.那么我们可以这样做,取一个分别送风的风量和一个前室不送风的风量相加选风机,消防时同时向两个楼梯送风.两个楼梯的送风量不一样的吗?肯定是根据楼梯内的正压值两个楼梯的送风量不一样.最终的效果是两个楼梯内的正压值基本相等且等于设计值.这样做的前提是要保证所选风机的风压合适!
这样做的好处:1.能满足高规的要求,2.减少风井面积.3,风量搭配合理.
以上几贴,介绍了我以为比较合适的方法,不一定正确,欢迎批评指正!
回复 举报
非常同以你的做法,可现实是土建位置能少用点就少一点吧,建设单位天天吵着公摊什么的,要解释半天也不一定会接受我们的意见.哈哈.仍然觉得选大风量加余压阀甲方更容已接受些!
回复 举报