我这一个挺大的风系统,有空调新风回风、厕所厨房排风、走廊核心区排风排烟,这些系统都利用了土建风道,但设计说明上没有明确哪些需要风井做铁皮内衬,我们以前做工程的时候有时候空调新风、送风、回风是要做铁皮内衬,其余的没要求。
所以问一下大家有没有什么硬性规范,规定这一块什么情况下需要做铁皮内衬

全部回复(24)

只看楼主 我来说两句
  • 暖小流
    暖小流 沙发

    新的防排烟规范2018.8.1实施《GB 51251-2017 建筑防排烟系统技术标准》

    3.3.7和4.4.7条,要求机械加压送风系统和机械排烟系统,应采用管道送风,且不应采用土建风道。

    但对补风系统未作要求。那么,空调送排风管道、厨房排油烟管道、机械加压送风管道和机械排烟管道都需要做管道送风,不能做土建风道。

    除此之外,个人认为,卫生巾淋浴室的排风管道和设备用房的送排风管道可以继续做土建风道。至于消防补风系统,没有新规范的宣贯,还不明确。

    欢迎大家一起讨论新防排烟规范。

    2018-08-07 16:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • yanghailong1190
    hardliu 发表于 2011-11-23 16:13 一般只有消防排烟利用土建风道,第一、不常/长用;第二、风机压头、风量比较大,漏风和阻力可以克服厨房油 …请问下 防排烟竖井用作内衬铁皮吗
    2016-09-22 15:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 地板
    学习了。
    2011-12-14 15:39:14

    回复 举报
    赞同0
  • fine_2009
    fine_2009 4楼

    直接设计金属风管?那么每层穿楼板处均加设防火阀?
    2011-12-01 16:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxi_cn
    lingxi_cn 5楼
    厨房的排风的竖井内衬钢板的要求是出自哪本规范标准?