土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 通风管道咬口连接和法兰连接区别

通风管道咬口连接和法兰连接区别

发布于:2011-11-22 11:07:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 7 15993 [复制转发]
1.咬口连接:2张钢板的剖面为“︱”型,将钢板折方后剖面为“L”型,然后将2张“L”型的钢板咬口连接成1个“口”型。这样2张钢板就加工成1根通风管道了。

2.法兰连接:2根通风管道相连接时,将2根通风管道的一端都安装1片法兰,然后将法兰连接,这样2根通风管道就相连接起来了。

3. 咬口连接用于将2张钢板加工成1根通风管道,而咬口连接无法将2根通风管道相连接, 2根通风管道相连接要用法兰连接。

我理解的对吗?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • zyp0717
    zyp0717 沙发
    应是共板法兰连接同角钢法兰边接区别
    2014-06-21 12:52:21

    回复 举报
    赞同1
  • wuning281281
    wuning281281 板凳
    感谢 顶....
    2014-06-19 11:21:19

    回复 举报
    赞同0
  • shrdyx2923
    shrdyx2923 地板
    无法兰连接也是咬口的,法兰连接时解决风管加固问题的,要不得加固的。
    2014-06-16 06:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • iwuchen
    iwuchen 4楼
    楼主理解是对的
    2012-09-24 16:06:24

    回复 举报
    赞同0
  • dddinglihua
    其他都对,说下咬口连接,咬口连接不是简单的L型连接成口型,有专用的钢板咬口机,是一边时L型,一边式复杂的工字型。
    2012-09-24 14:28:24

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风空调工程静压箱安装位置

请先看图片,图片链接:1. 图中A、B、C哪个是新风管(室外新风口至空调机组),哪个是送风管(空调机组至室内房间),哪个是回风管(室内房间的回风口至空调机组)?请讲解一下您判断的理由。 2. 静压箱、消声弯头、消声器应该安装在新风管上、还是送风管上、还是回风管上? 个人认为:静压箱、消声弯头、消声器都起降低噪音的作用,安装在送风管上可以降低传到室内房间的噪音,所以应安装在送风管上,而新风管和回风管不需要安装。