请教前辈对拆模时间上和强度上有什么规定吗
请教前辈对拆模时间上和强度上有什么规定吗
一高层建筑,标准层3.15米。混凝土浇筑八至九天时间可否拆得,强度是否要达到75%才能拆呢?
发布于
2011-11-21 15:11:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(32 )
flyingb
请问提前拆除梁模板 会出现什么问题?
2012-06-06 11:37:06
来自 PC
评论
举报
新新新来的
悬挑需要达到百分之百强度才可以拆模
2012-02-24 11:19:24
来自 PC
评论
举报
guofanglou
一般的梁板都在两周左右拆模,但遇到大梁,一般要求要回顶或者在受力较大的位置留设支撑,板的跨度较大的话也是一样,不能全拆。但还有保证上面一层没拆架,就是至少保证一套模板支撑。
2012-02-22 14:27:22
来自 PC
评论
举报
鲲爸爸
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
板 ≤2 ≥75
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件 - ≥100
2012-01-16 18:09:16
来自 PC
评论
举报
ljh529771365
不行吧,时间短了
2011-12-21 15:12:21
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(32条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
liuliangbao123
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
52
粉丝
1
+ 关注
私信
工地图片
返回版块
50.15 万条内容 · 281 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(32 )
请问提前拆除梁模板 会出现什么问题?
板 ≤2 ≥75
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件 - ≥100