土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于图纸上电缆型号的问题

关于图纸上电缆型号的问题

发布于:2006-08-09 10:57:09 来自:电气工程/建筑智能化 74 8949 [复制转发]
ZR-RVS-2X1.5.SC15.CE
其中ZR是阻燃的意思
RVS-2X1.5是电缆型号
SC15是EMT管型号
后面的CE是什么意思?
请达人解释~
谢谢!

全部回复(74)

只看楼主 我来说两句
  • dodomo110
    dodomo110 沙发
    SCC 我也碰到了一个 不知道是什么形式的敷设啊 谁知道的!?
    2009-08-10 15:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • shanketian123
    shanketian123 板凳
    电气设计施工图中常用线路敷设方式:
    SR: 沿钢线槽敷设
    BE: 沿屋架或跨屋架敷设
    CLE:沿柱或跨柱敷设
    WE: 沿墙面敷设
    CE: 沿天棚面或顶棚面敷设
    ACE:在能进入人的吊顶内敷设
    BC: 暗敷设在梁内
    CLC:暗敷设在柱内
    WC: 暗敷设在墙内
    CC: 暗敷设在顶棚内
    ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内
    FC: 暗敷设在地面内
    SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

    一,导线穿管表示
    SC-焊接钢管
    MT-电线管
    PC-PVC塑料硬管
    FPC-阻燃塑料硬管
    CT-桥架
    MR-金属线槽
    M-钢索
    CP-金属软管
    PR-塑料线槽
    RC-镀锌钢管

    二,导线敷设方式的表示
    DB-直埋
    TC-电缆沟
    BC-暗敷在梁内
    CLC-暗敷在柱内
    WC-暗敷在墙内
    CE-沿天棚顶敷设
    CC-暗敷在天棚顶内
    SCE-吊顶内敷设
    F-地板及地坪下
    SR-沿钢索
    BE-沿屋架,梁
    WE-沿墙明敷

    三,灯具安装方式的表示
    CS-链吊
    DS-管吊
    W-墙壁安装
    C-吸顶
    R-嵌入
    S-支架
    CL-柱上

    沿钢线槽:SR
    沿屋架或跨屋架:BE
    沿柱或跨柱:CLE
    穿焊接钢管敷设:SC
    穿电线管敷设:MT
    穿硬塑料管敷设:PC
    穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
    电缆桥架敷设:CT
    金属线槽敷设:MR
    塑料线槽敷设:PR
    用钢索敷设:M
    穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
    穿金属软管敷设:CP
    直接埋设:DB
    电缆沟敷设:TC


    导线敷设部位的标注

    沿或跨梁(屋架)敷设:AB
    暗敷在梁内:BC
    沿或跨柱敷设:AC
    暗敷设在柱内:CLC
    沿墙面敷设:WS
    暗敷设在墙内:WC
    沿天棚或顶板面敷设:CE
    暗敷设在屋面或顶板内:CC
    吊顶内敷设:SCE
    地板或地面下敷设:FC
    2009-07-02 20:25:02

    回复 举报
    赞同0
  • juzi.1123
    juzi.1123 地板
    请教,有没有ZR-ARVS这种线
    2009-06-10 14:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • twankay
    twankay 4楼
    学习学习
    2007-09-23 21:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • woshimaijia
    WL1-2*120-SC15 shi shenme yi si
    2007-08-18 23:38:18

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(74条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.36 万条内容 · 286 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于厂房内部感烟探测器和广播敷设导线问题

厂房内部感烟探测器和广播敷设导线是一个设备一根线还是一个回路多个设备一跟线?请达人指明!谢谢!

回帖成功

经验值 +10