土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】电容柜内高压熔断器全部熔断跳闸

【分析】电容柜内高压熔断器全部熔断跳闸

发布于:2011-11-19 20:49:19 来自:电气工程/供配电技术 56 8344 [复制转发]
今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

故障照片.JPG


电容柜一次方案.jpg

全部回复(56)

只看楼主 我来说两句
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    18楼的朋友提到了短路情况,我们也是怀疑有这种情况,如果熔断器先是一路熔断,比如说B相,那么会不会产生弧光,导致弧光短路
    2011-11-21 20:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • 启明双子
    启明双子 板凳
    谢谢大家,有这么多人关注这个问题,电抗器的电抗率是6%,电抗器串联在隔离开关的下面,在一次方案图可以看到,今天我们公司到现场测试谐波了,具体情况还要等到明天才能知道,刚才上面有位朋友说是有谐振,我们这里的一位工程师也提到过这个问题,就是在过补偿的情况下,在功率因数过1点时会有谐振发生。
    2011-11-21 20:51:21

    回复 举报
    赞同0
  • 启明双子
    启明双子 地板
    接地应该是不允许的,没有这么做的
    2011-11-21 15:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • 启明双子
    电容器的星点是短接的
    2011-11-21 14:13:21

    回复 举报
    赞同0
  • 启明双子
    PT没有爆,这种情况是第一次遇到,仅猜测肯定不行啊!要有依据,和元器件有没有关系,有没有可能是电容器或者电抗器的原因?
    2011-11-21 12:27:21

    回复 举报
    赞同0