土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请同仁分析原因

请同仁分析原因

发布于:2006-08-09 08:25:09 来自:建筑结构/钢结构工程 5 613 [复制转发]
设计一轻钢厂房,22.5m二连跨,设计控制挠度1/180,理论挠度1/212,在吊装过程中,一跨吊上后,挠度值竟然达到3公分多,在这种无其它荷载的情况下,挠度如此之大,会是什么原因?

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • lxd_sdjn
    lxd_sdjn 沙发
    荷载取值过于保守,实际加工时,钢板时厚度小于计算理论厚度.
    2006-08-15 21:52:15

    回复 举报
    赞同0
  • ztyjggzg
    ztyjggzg 板凳
    1.简支梁本身在自重的作用下就会造成下挠;
    2.梁本身的刚度决定空载时的挠度;
    3.节点的设置决定挠度的控制难度;
    4.安装本身是否梁端存在拉力.
    2006-08-15 11:42:15

    回复 举报
    赞同0
  • yk-liujj
    yk-liujj 地板
    我认为:
    轻钢厂房规范对挠度的控制不是很严格,另外 从经济的角度看,梁的截面取得小是必然的,这也就决定了其刚度值的偏小,相应产生较大的变形.
    22.5m二连跨,设计控制挠度1/180,它的设计允许下挠在125mm.在单榀吊装后因无整体约束,也就是说不存在整体的刚度,下挠是必然的.
    2006-08-11 09:28:11

    回复 举报
    赞同0
  • 青岛钢结构服务
    1、原材料是否有问题
    2、加工制作时是否有问题
    3、安装也可能有问题
    2006-08-09 17:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • hans27
    hans27 5楼
    1、原材料是否有问题
    2、加工制作时是否有问题
    2006-08-09 16:34:09

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.02 万条内容 · 785 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位能够提供一些关于吊环的设计资料吗?

哪位能够提供一些关于吊环的设计资料吗?谢谢!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10