常压锅炉供热系统中,锅炉补水和管网补水是一回事吗
常压锅炉供热系统中,锅炉补水和管网补水是一回事吗
常压锅炉供热系统中,锅炉补水定压和管网补水定压是一回事吗,锅炉补水是不是加膨胀水箱,而管网用补水泵或高位水箱
发布于
2006-08-08 21:16:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
yjw
搂主的文章挺好的,谢谢楼主
2006-09-13 18:33:13
来自 PC
评论
举报
ghhghh2005
建议楼主将文中的图附上,以使其它同仁能更透彻地理解。
能详细地说说系统的定压问题吗?如果锅炉本身有水位计呢,要不要水箱呢?
2006-09-01 16:06:01
来自 PC
评论
举报
275647393
当然是啊
2006-08-24 13:29:24
来自 PC
评论
举报
shangfeng_79
谢谢楼上的
2006-08-16 21:46:16
来自 PC
评论
举报
zzl_118
不是一回事.燃煤常压锅炉你说的的拿2个不是一会事的.系统有2中做法.在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。你说的那中是是双点定压.是要有2个水箱的,一个是锅炉用的,一个是系统用的.我告诉你个关键的点吧,就是回水先回到锅炉的缓冲水箱里,这个回水管在水箱有个浮球阀.水箱的低标高比锅炉出水管要高1米以上,你最好是高2米,因为还有些管路损失.