【请问】10kV系统二次合闸回路连锁接点容量问题
【请问】10kV系统二次合闸回路连锁接点容量问题
10kV断路器ZN63A(VS1)的二次回路中,从别的设备引来一个接点与合闸回路联锁,即设备准备好后此接点闭合,才允许合闸。
此接点容量为在220V DC下,额定工作电流0.45A,请问是否可以直接串进合闸回路中?
发布于
2011-11-17 12:03:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(7 )
niuyuanfeng1123
不小,二次闭锁一般要断路器和分闸辅助触点,允许通过的负载电流为10A左右,额定关合电流为50A左右(不同断路器数值有差异)。
2011-11-21 09:15:21
来自 PC
评论
举报
tnc
谢谢各位的回复!
电老鼠兄,你们扩展选什么型号的中间继电器?
2011-11-18 16:01:18
来自 PC
评论
举报
yjpxg8
电流太小,另想办法
2011-11-18 11:05:18
来自 PC
评论
举报
zyz8438
我们的“允许合闸”都通过中间继电器进行了扩展。扩展后一路进断路器合闸回路,还有一路进综保上传。
2011-11-18 00:16:18
来自 PC
评论
举报
wuchenghu
串接是可以,但是要看合闸的频繁程度,次数多了节点肯定氧化。
2011-11-17 22:04:17
来自 PC
评论
举报