土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】250kVA变压器,带2台90kW水泵电机,可以直接启动吗?
250kVA变压器,带2台90kW水泵电机。经初步计算,电机启动时母线电压为88%,电机电压为82%。按照这个结果,直接启动应该没有问题。
请问一下,这个计算结果正确不?这种情况可以直接启动吗?采用直接启动有啥问题不?

全部回答(82 )

  • electricity

    只针对这两台电机,可行。

    2024-03-29 10:31:29 来自 PC 评论 举报
  • a396673967
    谢谢楼主分享
    2016-05-06 10:14:06 来自 PC 评论 举报