【求助】一根低压电缆直埋敷设过沟的问题
【求助】一根低压电缆直埋敷设过沟的问题
请问一个低压电缆120的,直埋敷设,过一条小沟,深2米,宽约1.5~2米,请问怎么设计?一种建议是穿管,距沟顶0.5米敷设。请大家给出具体建议,穿什么管,管径多大,埋深多少?
发布于
2011-11-17 10:07:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(24 )
kekexie22
如果在沟底敷设,电缆在经过水沟的地方应该穿热镀锌钢管保护,且埋深大于1米 。保护管长度为沟实际长度,左右各放1m;管口做封堵防潮处理。
在沟顶敷设,直接穿热镀锌钢管保护。
2011-11-24 16:34:24
来自 PC
评论
举报
dancer2011
2011-11-24 16:24:24
来自 PC
评论
举报
zhangjichuan1975
建议选用涂塑钢管,管径DN100,长度满足电缆过沟两边各富裕一米即可,另确定是水沟还是什么沟?最好与地埋段平齐。
2011-11-24 15:50:24
来自 PC
评论
举报
huifeide008
我们是敷设150的玻璃钢管
2011-11-24 11:58:24
来自 PC
评论
举报
tychsh
钢管 160 ,埋深你的最大负差下1,2米
2011-11-24 11:30:24
来自 PC
评论
举报