作为一名测量工作者,这些年参加过不少工程的建设,当然工作主要是以测量为主了,对于工作中的失误总是难免的,对我印象最深的大概有这么几次
1、在一个热电厂冷却塔施工中,基础开挖完毕后,发现超挖了50CM,引起测量错误的原因是在工程开始时,有一个联系单,是关于基础抬高50CM的,过了半年多,这个联系单给忘了,还是按照原图纸施工。
2、在一个桥梁施工时,当放搭板时,发现枕梁与桥台之间的距离比搭板长了30CM,引起的原因是图纸上总尺寸与局部尺寸不统一,我们没有注意这个问题,按照错误的尺寸放样。
3、黄河一个引水工程,总共有7个标段,我们是渠首泵站工程,建成后发现我们的渠底标高比其他标段的渠底标高低了34CM,也就是说使水头损失34CM,这是最为严重的一次测量事故,引起的原因是对监理提供的起始标高没有和其他标段符合,而正好给我们的标高是错误的(这是我们的看法),监理认为是我们把点子搞错了,后面因为以前的起始点已经给破坏了,变成查无对正的事了,但我们必须承认我们有不可推卸的责任。
以上是我的一些教训,欢迎把自己在工作中的失误写下来,可能对大家引以为戒还是有帮助的